Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 30 dec 2021 13:21
af fantasia
svanggaard skrev: 30 dec 2021 12:53 Så du har skiftet både ventilkegle i ekspansionbeholder og pakdåse i termostatventil?
Jep, skal trykket på exp. beholder være 0,5 bar eller skal den være højere.
Jeg fyldte luft på som du skrev tidligere.

Re: Gulvvarme stunt Wavin

: 30 dec 2021 13:27
af svanggaard
Hvis det skal være helt korrekt skal trykket beregnes ud fra højeste punkt i installationen. Har dog aldrig mødt en VVS'er der har gjort sig den ulejlighed. 0,5 bar er et godt udgangspunkt når vandsiden er trykløs. Der er formodentlig en label på beholderen som beskriver hvad fabrikkens fortryk er. Den kan du med sindsro følge... De 0,5 bar er en værdi de fleste er enige om kan bruges i mangel af bedre.