i køkkenet havde jeg skilt vask og afløb for at køre et rensebånd i. og får stød ved at røre ved stålvasken. måler spænding over rensebånd og vask. tager opvaskemaskine fra og spænding forsvinder.
Der var ikke jord på opvaskemaskine skal siges men hvor ellers kan den fejl stamme fra
70V ac mellem rensebånd og vask
-
- Stoker XV
- 10
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 282 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
Jeg havde samme problem. Hvis jeg rørte køkkenvasken og opvaskemaskinen med en let berøring samtidigt fik jeg stød. Hvis jeg til gengæld tog ordentligt fat i begge dele kunne jeg ikke mærke noget. Jeg fik ordentlig jord på opvaskemaskinen og problemet forsvandt.
Min teori er at der var lidt krybestrøm som opstår fordi betjeningen er med touch. Tvivler på at der havde været problemer med gammeldags dreje/tryk-knapper.
Skynd dig at få opvaskemaskinen jordet ordentligt - det er det eneste rigtige at gøre.
Min teori er at der var lidt krybestrøm som opstår fordi betjeningen er med touch. Tvivler på at der havde været problemer med gammeldags dreje/tryk-knapper.
Skynd dig at få opvaskemaskinen jordet ordentligt - det er det eneste rigtige at gøre.
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3383
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
Eller vandinstallationensvanggaard skrev: ↑22 sep 2021 12:40 Jeg havde samme problem. Hvis jeg rørte køkkenvasken og opvaskemaskinen med en let berøring samtidigt fik jeg stød. Hvis jeg til gengæld tog ordentligt fat i begge dele kunne jeg ikke mærke noget. Jeg fik ordentlig jord på opvaskemaskinen og problemet forsvandt.
Min teori er at der var lidt krybestrøm som opstår fordi betjeningen er med touch. Tvivler på at der havde været problemer med gammeldags dreje/tryk-knapper.
Skynd dig at få opvaskemaskinen jordet ordentligt - det er det eneste rigtige at gøre.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5481
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
"Snydemåden" er at forbinde vaskemaskinens jord, til vandrøret (Hvis det er et jernrør)svanggaard skrev: ↑22 sep 2021 12:40 Jeg havde samme problem. Hvis jeg rørte køkkenvasken og opvaskemaskinen med en let berøring samtidigt fik jeg stød. Hvis jeg til gengæld tog ordentligt fat i begge dele kunne jeg ikke mærke noget. Jeg fik ordentlig jord på opvaskemaskinen og problemet forsvandt.
Min teori er at der var lidt krybestrøm som opstår fordi betjeningen er med touch. Tvivler på at der havde været problemer med gammeldags dreje/tryk-knapper.
Skynd dig at få opvaskemaskinen jordet ordentligt - det er det eneste rigtige at gøre.
- pelle
- Supporter
- 16
- Indlæg: 3402
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
Købte et hus sidste år. Der er jord i alle installationer. Der var bare ingen jordspyd. Det er der nu.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- 16
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
Har haft samme oplevelse. Fik så jordet opvaskemaskinen, og problemet forsvandt
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
- Stoker VIII
- 10
- Indlæg: 300
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 70V ac mellem rensebånd og vask
Ja touch kunne godt være "et problem", men det har jeg dog ikke.svanggaard skrev: ↑22 sep 2021 12:40 Jeg havde samme problem. Hvis jeg rørte køkkenvasken og opvaskemaskinen med en let berøring samtidigt fik jeg stød. Hvis jeg til gengæld tog ordentligt fat i begge dele kunne jeg ikke mærke noget. Jeg fik ordentlig jord på opvaskemaskinen og problemet forsvandt.
Min teori er at der var lidt krybestrøm som opstår fordi betjeningen er med touch. Tvivler på at der havde været problemer med gammeldags dreje/tryk-knapper.
Skynd dig at få opvaskemaskinen jordet ordentligt - det er det eneste rigtige at gøre.