Ja, det er nok enten 1 på 10kw, 5 på 2kw eller 10 på 1 kw.
Antallet er ligegyldigt hvis den samlede ydelse er 10 kw eller derunder, - tror jeg der menes.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1078
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Givet likes: 75 gange
- Modtaget likes: 60 gange
Re: Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
Mvh Jens
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
-
- Stoker XIV
- Indlæg: 835
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Mit fyr: Woody Mini 2011 model
- Areal: 150+30
- Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 2770
- Dagligt forbrug: 18,6 for november
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Geografisk sted: 2770 Kastrup
- Modtaget likes: 5 gange
Re: Hvilken pex-rørs dimension til centralvarme.
Ja det gør jeg, det afhænger naturligvis også af længde, antallet af bøjninger, fremløbstemperatur etc. I mit hus 7 radiatorer på ialt 9-10 kW på et enstrenget 18 mm kobber rør, som blev indsnævret til 15 mm i parallel med hver radiator. En alm 40 pumpe som kun behøvede at køre med reduceret effekt for at trække den plus et 2 strenget system på 1 sal. 2 strenget system fungere bedre med lavere vandhastighed.