12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af JFinderup »

Halløj i forum

Jeg tænker på at lave et større hul til loftet i en langsgående 12 cm gasbetonvæg i et hus fra 72.

Er det en bærende væg? Hvem kan hjælpe til med en sådan afgørelse og evt. beregning af en drager (Jern eller limtræ) der skal benyttes, hvis den er bærende. Jeg kan ikke læse noget ud af byggetegningen. Tænker måske gitterspærene kunne give et hint.

download/file.php?mode=view&id=14203
Vedhæftede filer
PlantagevejTværsnit.jpg
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af MichaelK »

De spær kan sagtens være selvbærende. Dog forstår jeg ikke helt det med "et større hul"?

Er det ikke en loftslem, du har op til loftet? -Hvad har gasbetonvæggen med loftslemmen at gøre?


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Brugeravatar
Flyball
Stoker XII
Stoker XII
14
Indlæg: 694
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Fremviser gerne i postnummer: 4690
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af Flyball »

JFinderup skrev:Halløj i forum

Jeg tænker på at lave et større hul til loftet i en langsgående 12 cm gasbetonvæg i et hus fra 72.

Er det en bærende væg? Hvem kan hjælpe til med en sådan afgørelse og evt. beregning af en drager (Jern eller limtræ) der skal benyttes, hvis den er bærende. Jeg kan ikke læse noget ud af byggetegningen. Tænker måske gitterspærene kunne give et hint.

download/file.php?mode=view&id=14203
Jeg vil sige - absolut bærende/støttende. Afhængig af det hul du påtænker at lave og så længe at du holder det indenfor rimelighedens grænser, så kan du udskifte det fjernede stykke med en tilsvarende heb profil og så skal det nok gå, men du kan ikke bare fjerne væggen uden at kompensere!


:great:
Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die !

Tidligere fyr: BAXI 1,5-350. Med IS og TS
Tidligere årsforbrug af træpiller (8mm): 8,5 tons
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af JFinderup »

Tak for feedback.
@MikaelK: Det var dårligt formuligt af mig. Jeg ønsker at åbne op og fjerne 3-4 m. væg fra gulv til loft... eller til H profil.

Hvor kan man finde retningslinjer for profil størrelsen?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af MichaelK »

Det kommer an på konstruktionen af spæret? Min bror har et hus, der er lavet på tilsvarende
måde, med en væg ned gennem huset. Stuen blev udvidet, og køkkenet åbnet op.
I den proces fjernede vi 4 meter af den langsgående væg, og satte en IPE ståldrager ind i
stedet. Efterfølgende havde vi faktisk lejlighed til at tale med den tømrer, der i sin tid byggede
huset. Han fortalte at spærene faktisk var selvbærende, så IPE bjælken var faktisk unødvendig.

Jeg vil dog stadig påstå, at en overligger/bjælke er en god ting. Dels for stabiliteten af huset,
men også for at mindske den nedbøjning som naturligt vil fremkomme i spærene over lange
spændevidder.

Vi brugte en IPE 200. Altså en IPE ståldrager på 200 mm. i højden. Den er rigelig til formålet.
Men husk at lade den gå mindst 40 cm. ind på den eksisterende væg, så bjælken får en god og
stabil understøtning. Skal den ene ende i facademuren, så understøttes den med en vederlags-
plade på 10*120*200 mm..

Er en IPE 200 for høj, sådan mest for syns skyld, så kan man bruge en HEB 140 stålbjælke. Den
fylder mindre i højden, men er også noget dyrere i indkøb. Den er dog også maginalt stærkere
end IPE 200.

Limtræsbjælker skal være endnu højere (115*333 mm.), for at opnå en styrke der er direkte
sammenlignelig med stålbjælkens. Højden gør ofte at man fravælger limtræ, da det kan være
svært at få plads til den?

Endeligt skal det også siges, at de eksisterende spær, et langt stykke af vejen, er selvbærende
under alle omstændigheder. Det drejer sig blot om at understøtte dem i tilstrækkeligt omfang.
Min dimensionering er sikkert skudt rigeligt over målet, men hellere være på den sikre side.
De tabeller jeg har anvendt, arbejder med en ret stor sikkerhedsmargen.

Litteratur:

"Dimensionering med diagrammer"
fra Teknisk Forlag ISBN-10: 87-571-2009-9 og ISBN-13: 978-87-571-2009-7

"Teknisk Ståbi" ISBN 87-571-1391-2



Mvh.




EDIT:
Ved nærmere gennemgang af mine tabeller kan dimensionerne uden risiko ændres til følgende:

Limtræ Klasse L40 dim.: 115*233 mm.
IPE 180 dim.: 91*180 mm.
HEB 120 dim.: 120*120 mm.
Senest rettet af MichaelK 15 jan 2017 22:05, rettet i alt 1 gang.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af newpas »

Men hvis man vælger en limtræsbjælke kan man lade den hænge "frit" og der bliver sikkert rigelig højde under den. Billigere og nemmere!
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af MichaelK »

Har Du kun 2,30 m. til loftet, så synes jeg ikke så stor en bjælke pynter :wink:

Hos min bror "undersænkede" vi ståldrageren i loftsbeklædningen, derved
kom den ikke til at virker nær så dominerende i helhedsindtrykket :great:


Mvh.

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain
Brugeravatar
JFinderup
Stoker XIV
Stoker XIV
11
Indlæg: 994
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af JFinderup »

Tak for de gode indlæg og referencerne MikaelK.
At der 200 mm kan det sagtens være uden at det syner meget. Der er i facede linien til en vinterstue brugt en endnu højere limtræsbjælke af forrige ejer. Jeg tror nu jeg går med stålet.
Jeg finder den gode gamle Ståbi frem og ser på det - var det ud fra en længde på 4 m du fandt de mål?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank
Brugeravatar
nasty
Stoker XII
Stoker XII
12
Indlæg: 709
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af nasty »

du kan også ligge bjælken oven på og lave nogle U bøjler der går under spæret og over bjælken med gevin i begge ender til at spænde en møtrik på med et stykke jern hen over
Navnet er Allan
Nybagt woody mini 10 kw ejer med V7 styring og det er han glad for http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=allan1978
før den en Orange Fanta på fultid (problemer)
Før den naturgas
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: 12 cm gasbetonvæg - er den bærende?

Indlæg af MichaelK »

JFinderup skrev:Tak for de gode indlæg og referencerne MikaelK.
At der 200 mm kan det sagtens være uden at det syner meget. Der er i facede linien til en vinterstue brugt en endnu højere limtræsbjælke af forrige ejer. Jeg tror nu jeg går med stålet.
Jeg finder den gode gamle Ståbi frem og ser på det - var det ud fra en længde på 4 m du fandt de mål?
Næh, det var ud fra en længde på 5 meter, idet jeg også har indregnet vederlag i begge ender :great:

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

Besvar