Installationskabel

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Installationskabel

Indlæg af elpres »

Min elektriker spurgte mig hvad tykkelse installationskabel der sidder i mellem 2 bygninger jeg har, og der står ikke noget på kablet.
Jeg prøver at spare ham for en tur herud, så måske, I kan hjælpe mig, med at hjælpe ham.
Såvidt jeg kan se så består kablet af 4 ledninger, 3 faser og en nul. Hver ledning befstår af 7 mindre kobber tråde, som i mine øjne ligner 1,5 kvadrat.
Hvis jeg ganger 7*1,5 så bliver det jo 10,5... Vil det så sige at kablet er et 4*10 kvadrat kabel?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Installationskabel

Indlæg af newpas »

Prøv at måle D på en tråd. Så har du jo pi/4XDi2. Altså ca 0,75og hvis D er en mm så er en tråd 0,75kvadrat. Så er det bare at tælle tråde. (Måske T-Mek har en smartere forklaring?)
bent
Stoker VIII
Stoker VIII
13
Indlæg: 319
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn

Installationskabel

Indlæg af bent »

Hvor stor er forsikringen mellem bygningerne ?.
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

Installationskabel

Indlæg af Havmand »

Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...

Mål diameter på en leder.
Herefter (dia/2)^2 x pi eller radius i 2. Gange pi
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
14
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Blevet takket: 2 gange

Installationskabel

Indlæg af Havmand »

Men hvis du siger 7 stk korre r ligner en 1,5kvd så vil jeg gætte på at det er en 4x6 du har...
De blanke ledere måler så ca. 3 mm i diameter...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Installationskabel

Indlæg af Dinsen »

Havmand skrev:Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...

Mål diameter på en leder.
Herefter (dia/2)^2 x pi eller radius i 2. Gange pi
Hold nu op med at skriv sådan noget pjat...

En 1.5mm2 må maks belastes med 15.5A så hvis der virkelig har været sluttet en 5g1,5mm2 direkte på en 35A sikring så har det været drøn ulovligt!

Bent spørger ind til sikringen foran kablet.

Jeg tror/håber du taler om forsikringen foran hele installationen.

Æbler og bananer ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Landlyst
Stoker XVIII
Stoker XVIII
14
Indlæg: 4479
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Mit fyr: Scotte 16kW V. 10, Blackstar semirens
Areal: 200kvm+ 60kvm
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange

Installationskabel

Indlæg af Landlyst »

Dinsen skrev:
Hold nu op med at skriv sådan noget pjat...

En 1.5mm2 må maks belastes med 15.5A så hvis der virkelig har været sluttet en 5g1,5mm2 direkte på en 35A sikring så har det været drøn ulovligt!

Bent spørger ind til sikringen foran kablet.

Jeg tror/håber du taler om forsikringen foran hele installationen.

Æbler og bananer ;)
Arh tror selv lige du skal sortere dine æbler og bananer.... :shock:

:shock: Havmand siger jo at man ikke kan regne med sikringsstørrelsen passer til kablet.... At HAN har set en 35 amp sikring til et 1,5 kvardrat kabel! Ikke at det var lovligt...
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
13
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Installationskabel

Indlæg af Dinsen »

Han burde nok ha' fremhævet at det var ulovligt så ;)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
15
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange

Installationskabel

Indlæg af Zarge »

Hvis det er en tilledning må 1,5# så vidt jeg husker KORTSLUTNINGSBESKYTTES med 32A og da 35A er den nærmeste sikring er det nok desværre ikke urealistisk at finde ude i virkeligheden... Og da man derudover desværre ABSOLUT ikke kan ta for givet at installationen er lovlig, vil jeg go Havmand ret i at sikringen ikke nødvendigvis gøre os klogere i denne sammenhæng...
Men det var et sidespring... 0:)
Når der er flere kore af ca "1,5#" størrelse, så er det midt en 4# og højest sandsynligt 6 eller 10# om det er det ene eller det aner gør sikkert ikke den store forskel, med mindre du har noget meget strøm tungt i tankerne:-)
xkfc

Installationskabel

Indlæg af xkfc »

Jeg vil nu mene at man godt kan få 32A sikringer. 32A er ganske vist største kortslutningssikring for 1,5# men man skal jo altså huske at ledningen så skal belastningsbeskyttes i den anden ende.
Det er nok også en god ide at få regnet lidt på sagerne, for har man et meget langt kabel så er spændingsfaldet jo ikke uden betydning og så er det langt fra sikkert at en 32A sikring springer fordi man kortslutter kablet.
Hvis man som fagmand ser en 1,5# ledning med 35A sikring så bør man forklare kunden at det ikke går, kan man ikke blive enige om en lovlig løsning skal sagen anmeldes til forsyningsselskabet.

@elpres
Jeg kan godt forstå et du vil spare elektrikeren for en tur, som måske også koster penge.
Men jeg forstår ikke din elektriker! Nu er jeg selv elektriker, og når jeg skal påtage mig en opgave så vil jeg selv besigtige sagerne og gøre mine notater således at kunden og jeg sammen finder ud af hvad der skal laves, og så bestemmer jeg som fagmand hvordan opgaven skal udføres for at alle love og standarder overholdes.

Hilsen Kenneth

Besvar