Indlæg af thy » 08 feb 2014 16:48

image.jpg
Calorifer motor tilslutning,har vi nogen der er skrappe idet...

C skal den luses eller termostat
P hvad skal den

Z1 er vel fase eller nul
U1 er vel faseeller nul sammen med z1

Går efter medium speed eller LO's speed

Hvordan kontrolleres S som vel er kondensator eller hvad de hedder
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen


ulrik76
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30

Elmotor tilslutning

Indlæg af ulrik76 » 08 feb 2014 17:02

Jeg er rimelig sikker på følgende:
C= kondensator ( hvid klump) kan sidde extern eller indbygget.

P=pertection(beskyttelse / varme sikring ,kan også være externe/intern

Men ellers er det jo bare en et faset motor med start vikling(kondendatoren)

Så 230 v på de nederste ben ( kan også være 400v ) men prøv med 230v først.

Eller find typeskiltet, så prøver jeg at Google svaret
Mvh ulrik

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Elmotor tilslutning

Indlæg af thy » 08 feb 2014 17:14

foto.JPG el.JPG
ulrik76 skrev:Jeg er rimelig sikker på følgende:
C= kondensator ( hvid klump) kan sidde extern eller indbygget.

P=pertection(beskyttelse / varme sikring ,kan også være externe/intern

Men ellers er det jo bare en et faset motor med start vikling(kondendatoren)

Så 230 v på de nederste ben ( kan også være 400v ) men prøv med 230v først.

Eller find typeskiltet, så prøver jeg at Google svaret
Mvh ulrik
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

ulrik76
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30

Elmotor tilslutning

Indlæg af ulrik76 » 08 feb 2014 17:27

230 volt motor.

Jeg tror at termobeskyttelsen (p) er intern,
Og kondensator extern. Den skal være på 8 Micro farad
Den køber du på nettet hvis den ikke er der.

Kan du tage et billede af selve klem kassen ...?

ulrik76
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30

Elmotor tilslutning

Indlæg af ulrik76 » 08 feb 2014 17:30



Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Elmotor tilslutning

Indlæg af thy » 08 feb 2014 17:30

ok ser lige på det nor konensator er monteret brummer den,det gør den ikke uden..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
ino
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve

Elmotor tilslutning

Indlæg af ino » 08 feb 2014 17:32

High:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u6 + z1 og u5

Medium:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u5

Low:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og u5
Lus u2 og u5

Brugeravatar
ino
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 108
Tilmeldt: 08 maj 2010 10:02
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 185
Brændsel: 8mm Piller
Årligt forbrug: 4,1 T
Geografisk sted: 2670 greve

Elmotor tilslutning

Indlæg af ino » 08 feb 2014 17:39

thy skrev:ok ser lige på det nor konensator er monteret brummer den,det gør den ikke uden..
Hvis den står og brummer kan det godt være kondensatoren som er dårlig.
Men se lige efter at lus og kondensator sidder rigtigt + lus (u6 og u2) og (z1 og u5) er fjernet (skal kun være luset i high)
Last edited by 1 on ino; edited 8 times in total

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Elmotor tilslutning

Indlæg af thy » 08 feb 2014 17:42

ino skrev:High:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u6 + z1 og u5

Medium:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u5

Low:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og u5
Lus u2 og u5
underligt så ikke de lus på lav og mellem :oops: må vist have læse brillerne på
foto 1.JPG
foto 2.JPG
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Elmotor tilslutning

Indlæg af thy » 08 feb 2014 19:12

Det fungerer super tak.