Indlæg af patricknlt » 01 okt 2013 11:58

Nu skal jeg lige høre når man skal indstille flow på gulvarmen så skal der flere liter i genmen jo større kredsen er eller er det mig der har misforstået det


pejle
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 288
Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
Areal: 200 + 100
Brændsel: Primært briketter
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 2-4 pakker
Årligt forbrug: 10 paller
Geografisk sted: Hedensted
Modtaget likes: 2 gange

flowmåler på gulvarme

Indlæg af pejle » 01 okt 2013 16:41

Så vidt jeg ved skal du tænke på det sådan at vand har det med finde den letteste vej igennem systemet. Hvis der ingen styret modstand vil vandet søge igennem den kortest streng. Når det er sagt skal det ballanceres - nemt med flowmålere da du skal ens flow gennem alle kredsene.

Du starter med at have alle kredsene åbne på fuldt flow, hvorefter du justere dem som har højeste flow ned til den der har lavest, sådan at de når ens flow. Hvis der skal mere flow igennem skal du regulere det på pumpen!