Afblænding gulvevarmeshunt

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Besvar
Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Afblænding gulvevarmeshunt

Indlæg af Ugelvig »

Hej Forum

Vi er blevet så glade for vores træpillefyr, at vi nu overvejer at lave gulvvarme i de sidste rum i stuehuset :great:

Jeg har kig på denne svend:

http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/

Spørgsmålet er nu om det er muligt at starte med f.eks. 1 streng og blænde de andre af? Så kan man løbende tilkoble de ekstra strenge som renoveringen skrider frem? Er det fuldstændig tåbeligt?

Har I andre forslag til gulvvarmeshunt? Krav er tænd/sluk af pumpe efter behov, AA pumpe, trådløs styring og mulighed for ø16 mm rør i strengene (trægulv med spor).

Et andet spørgsmål, hvorfor er der bypass, når pumpen er variabel og med auto tænd/sluk???

På forhånd tak!!!
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

levi

Afblænding gulvevarmeshunt

Indlæg af levi »

Ugelvig skrev:Hej Forum

Vi er blevet så glade for vores træpillefyr, at vi nu overvejer at lave gulvvarme i de sidste rum i stuehuset :great:

Jeg har kig på denne svend:

http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/134/

Spørgsmålet er nu om det er muligt at starte med f.eks. 1 streng og blænde de andre af? Så kan man løbende tilkoble de ekstra strenge som renoveringen skrider frem? Er det fuldstændig tåbeligt?

Har I andre forslag til gulvvarmeshunt? Krav er tænd/sluk af pumpe efter behov, AA pumpe, trådløs styring og mulighed for ø16 mm rør i strengene (trægulv med spor).

Et andet spørgsmål, hvorfor er der bypass, når pumpen er variabel og med auto tænd/sluk???

På forhånd tak!!!
1 - Ja det er muligt at starte med 1 streng, - og proppe de andre strenge af indtil de skal bruges.

2 - Der er på den omtalte shunt mulighed for montering af 16 mm alupex koblinger :great:

3 - Der er bypass af 2 grunde - (1a - bypass skal der være på f.eks varmepumper) - (1b En pumpe på en gulvvarmeshunt skal helst køre på permanent tryk for at få en ordentlig varmefordeling i gulvvarmeslangerne - derfor er et bypass et must, - medmindre der er pumpestyring i den valgte styring (Der er pumpestyring i den model du har valgt).
Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Afblænding gulvevarmeshunt

Indlæg af Ugelvig »

Tak Levi. Så lærte jeg også lidt i dag :)

Så er det jo bare at gå i gang! :D
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

Besvar