Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Husvandværks funktion?

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af Flemming DJ » 14 okt 2011 00:51

Hvordan får man så sæben ud af håret, når man ta'r brusebad? Vi har næsten lige fået ny bruser, som kræver noget goddaw for at kunne f.eks. pulsere med massagestrålen. icon_cheesygrin.gif Bli'r trykket ikke for lavt med så lavt fortryk?

Nogen, der kan forklare på en enkel måde, hvordan skidtet virker? Fra boringen til vandhanen, så at sige.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk


Brugeravatar
Havmand
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2315
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
Areal: 190
Brændsel: Blandet træ og piller
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 30 kg
Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
Modtaget likes: 2 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af Havmand » 14 okt 2011 07:34

Din pumpes opgave er at levere vandet.
hydroforen er en buffer, som giver mere jævnt tryk, så pumpen ikke skal starte og stoppe konstant
Er trykket ikke korrekt i hydrofor vil tryk-forskellen være meget lille, hvorfor der næsten ikke skal tappes noget vand førend pumpen starter igen.

Hydroforen har ikke noget med hvilket tryk der kan være på pumpen. - eller omvendt :)
Du kan godt ha' en hydrofor, som er med et meget lavt fortryk, og din pumpe så leverer 3 bar - så har du bare ikke den ønskede effekt af hydroforen.

Så din bruser får ikke problemer - Det er her pumpen der styrer slagets gang... - Muligvis bliver den yderligere "pulserende" når pumpen starter og stopper :D
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Givet likes: 296 gange
Modtaget likes: 368 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af pelle » 14 okt 2011 13:08

Flemming DJ » 13 Oct 2011, 01:32 skrev:For dummies, skulle jeg ha skrevet. :D

Så er det nok for højt tryk, der gør den så hidsig. Ville bare gerne undgå det kolde øjeblik under bruseren, når pumpen slår i gang.

Jeg mener, den er med membran.

Pelle> Der er sgunte overgang i noget, fordi relæet trækker.... Det skal sådan nogle da, for at få pumpen til at køre. :wink:
DOOOO...Det er fordi du skriver "smækker" så tænker jeg på et hfi relæ. Du mener selvf.tænder og slukker. Ligemeget..

Inde i pressostaten sidder der to skruer En der tænder og en der slukker. Prøv at lave en større differens på de to..
det skal gerne være sådan at du kan tappe en spandfuld vand..
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Husvandværks funktion?

Indlæg af frølårsraketten » 14 okt 2011 16:22

Uffe Henneberg » 12 Oct 2011, 18:07 skrev:...med membran skal den pumpes til ønsket fortryk og der er 2,5 måske for meget men det må stå på hydroforen.
Min Grundfos-hydrofor med membran skal ha et fortryk på 2 bar. Checkede for nogle måneders siden - alt OK, selv om det er flere år siden jeg installerede den.

PS.: min pressostat er sat til 4 bar med en hysterese på 1 - altså har jeg brugsvand i intervallet 3,5 - 4,5 bar, Lige nok til ordentlig tryk til bruseren ;-)
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1

Flemmingth
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1034
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 34 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af Flemmingth » 14 okt 2011 18:28

Min 180 L hydrofortank med membran har et fortryk på 2 bar.
Pressostaten er indstillet til at starte pumpen ved 2,5 bar og stoppe den ved 4 bar.
Når pumpen stopper kan jeg uden problemer tappe et par spande vand uden at pumpen starter igen.
Billige manometres visning er ikke nøjagtige (så var de ikke billige icon_cheesygrin.gif ), men går man ud fra at visningerne er korrekte, burde jeg kunne tappe 54 liter mellem stop og start.
Vandindhold ved start - vandindhold ved stop.
Vandindhold ved start = 180 - (180*2/2,5) = 36 L
Vandindhold ved stop = 180 - (180*2/4) = 90 L
Forskel mellem start og stop = 90 - 36 = 54 L
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hvad kan udskydes til imorgen, skal ikke laves idag - thi imorgen er det måske overflødigt


Brugeravatar
leo-pol
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 780
Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
Mit fyr: KSM 275-18
Areal: 140m2 + div 200m2
Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 8 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af leo-pol » 14 okt 2011 22:28

mit vandværk er en sugepumpe der suger mit vand op... Og så har jeg en 24 litter membran tank med du fortryl på omkring 1.3 bar mener jeg...og min pumpe stopper ved 3 bar.... Og det virker fint nok og jeg kan ca tappe 10L mellem svært og stop

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af Flemming DJ » 15 okt 2011 00:48

Tak for forsøgene, drenge. :D

Jeg er stadig lidt forvirret: Er det ikke hydroforens fortryk, der bestemmer trykket i brugsvandets rør, men derimod pumpen (via pressostaten), der pumper systemet op til et givent tryk, stopper, og så starter igen ved et givent minimumstryk??? Drogar-Scared(LBG).gif
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Albert
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 826
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Modtaget likes: 1 gang

Husvandværks funktion?

Indlæg af Albert » 15 okt 2011 06:47

Pressostaten styrer trykket inden for det max.og min. den er stillet til,hydroforen sørger for at flovet i rørerne bliver jævnt.

Flemming DJ
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 2012
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Fremviser gerne i postnummer: 9740
Dagligt forbrug: Solskin en masse ;-)
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Geografisk sted: Jerslev J, Vendsyssel
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 3 gange

Husvandværks funktion?

Indlæg af Flemming DJ » 15 okt 2011 21:09

Hmmmmm..... Nu har jeg luret bag på min Grundfos hydrofortank. Den er på 80 ltr, med membran og et fortryk på 2 bar - etiketten sad så bagpå ind mod muren, smart! :great: :P

Jeg må hellere få skidtet justeret - og måske skiftet forfilteret. Det KUNNE jo også være det, der gør det svært for pumpen at få banket trykket op, så man får et koldt gys, når den starter.
Mvh Flemming

Bilpleje i Nordjylland: http://duensmobilebilpleje.dk

Brugeravatar
frølårsraketten
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 286
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Brændsel: piller fra Helenemøllen
Fremviser gerne i postnummer: 5600
Geografisk sted: Sydfyn
Kontakt:

Husvandværks funktion?

Indlæg af frølårsraketten » 15 okt 2011 22:02

Flemming DJ » 15 Oct 2011, 21:09 skrev: - og måske skiftet forfilteret.
Ahh hvaffor forfilter? Her på egnen må vi ikke behandle vandet på nogen måde :-(

Det ville ellers være fint her hos mig, da mit vand lider af lidt forhøjet kimtal og total-P :evil:
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1


Besvar