Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Er denne vvb koblet korrekt

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
karl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jan 2011 20:28
Mit fyr: Faust halmfyr
Brændsel: Halm
Geografisk sted: Randers

Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af karl » 29 jan 2011 21:06

Jeg kunne godt tænke mig at vide om denne vvb er koblet korrekt til ?
Jeg håber at disse billeder kan bruges til at forstå hvordan det er koblet sammen.

For mig virker det som om at fremløb og returløb til vvb skal byttes om ?
2.jpg
Jeg mener at denne hane bør fjernes, og der skal sættes en termostat på returen hvilket der ikke er.
Er det rigtig at fremløbet til vvb skal sidde før pumpen (der er 3 pumper på hele anlæget, men de 2 andre pumper sidder før min pumpe)
3.jpg
Jeg forstår ikke hvorfor fremløb og returløb er koblet sammen men dog adskildt med en hane.
Hvad formål kan der være med dette ?
Jeg vil syntes der skal være en 90 graders bøjning, i stedet for det t-stykket.
7.jpg
5.jpg


abn
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 762
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af abn » 29 jan 2011 21:24

Den hane imellem frem og retur er sikkert for at du kan justere så din retur til kedel er over 60 grader. Altså for at undgå tæring på kedel.
Mvh Anders

Brugeravatar
karl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jan 2011 20:28
Mit fyr: Faust halmfyr
Brændsel: Halm
Geografisk sted: Randers

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af karl » 29 jan 2011 21:40

abn » 29 Jan 2011, 21:24 skrev:Den hane imellem frem og retur er sikkert for at du kan justere så din retur til kedel er over 60 grader. Altså for at undgå tæring på kedel.
Det er ikke derfor at den hane er der, da det er et fælles halmfyr,som står ca 100 m. fra min pumpe, jeg tror ikke det er derfor,men ellers tak for svaret.

Troels-smed
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 14
Tilmeldt: 29 jan 2011 14:11
Mit fyr: KL combi
Areal: 260
Brændsel: Piller/Træ/korn
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 35 Kg
Årligt forbrug: 7

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af Troels-smed » 29 jan 2011 21:51

Er dit centralvarme 1 strenget??

Brugeravatar
karl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jan 2011 20:28
Mit fyr: Faust halmfyr
Brændsel: Halm
Geografisk sted: Randers

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af karl » 29 jan 2011 22:02

Troels-smed » 29 Jan 2011, 21:51 skrev:Er dit centralvarme 1 strenget??
Der går kun et rør fra fyret til mig.


Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af Keld » 29 jan 2011 22:19

Det kan ikke være rigtigt. hvor gør du så af returvandet fra dit system og til fyret.
Et enstrengssystem kan kendes på at fremløb til radiatoren -den med termostaten i toppen- og Returen -den der kommer ud i bunden af radiatoren - er monteret på samme rør, der derefter går til den neste radiator, Rør dimentionen er oftest mindre mellen de to rør til radiatoren for at presse vandet op i radiatoren.

Brugeravatar
karl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jan 2011 20:28
Mit fyr: Faust halmfyr
Brændsel: Halm
Geografisk sted: Randers

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af karl » 29 jan 2011 22:44

Keld » 29 Jan 2011, 22:19 skrev:Det kan ikke være rigtigt. hvor gør du så af returvandet fra dit system og til fyret.
Et enstrengssystem kan kendes på at fremløb til radiatoren -den med termostaten i toppen- og Returen -den der kommer ud i bunden af radiatoren - er monteret på samme rør, der derefter går til den neste radiator, Rør dimentionen er oftest mindre mellen de to rør til radiatoren for at presse vandet op i radiatoren.
Som du nok kan se så har jeg ikke meget viden om det, men du har ret det må være et 2 strenget da der går et rør op til ventilen i den ene ende og et ud i bunden i den anden ende, men det vides ikke med bestemthed da rørene går op fra gulvet,men jeg tror du har ret.

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af Keld » 29 jan 2011 22:50

Da du siger at der går kun et rør fra dig til fyret. hvis du har et enstrengsanlæg, prøv at finde den sidste radiator på anlæget, det vil være den hvor fremløbet er koldest, og følg afgangen fra radiatoren, denne kan godt være ført en anden vej tilbage til fyret, da vandet jo bare skal løbe rundt i ring.

Brugeravatar
Keld
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 291
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af Keld » 29 jan 2011 22:55

Som du nok kan se så har jeg ikke meget viden om det, men du har ret det må være et 2 strenget da der går et rør op til ventilen i den ene ende og et ud i bunden i den anden ende, men det vides ikke med bestemthed da rørene går op fra gulvet,men jeg tror du har ret.[/quote]


Kan du se om der er 1 eller 2 rør under gulvet!

Brugeravatar
karl
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 6
Tilmeldt: 29 jan 2011 20:28
Mit fyr: Faust halmfyr
Brændsel: Halm
Geografisk sted: Randers

Re: Er denne vvb koblet korrekt

Indlæg af karl » 29 jan 2011 23:48

Keld » 29 Jan 2011, 22:55 skrev:Som du nok kan se så har jeg ikke meget viden om det, men du har ret det må være et 2 strenget da der går et rør op til ventilen i den ene ende og et ud i bunden i den anden ende, men det vides ikke med bestemthed da rørene går op fra gulvet,men jeg tror du har ret.


Kan du se om der er 1 eller 2 rør under gulvet![/quote]
Nej det har jeg ikke muligheder for desværre


Besvar