Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Hvilken størrelse pillefyr ?
- mkkvk
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 350
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Hvilken størrelse pillefyr ?
Jeg overvejer meget kraftigt at udskifte mit ældre oliefyr med et pillefyr men hvor stort skal det være?
Mit hus er på 350 m2 med hulmursisolering, gamle vinduer med forstatsramme og pt. kun 100 mm isolering på loftet (der kommer mere snart). Vi er en husstand med 3 voksne og 3 børn.
Det er også planen at sætte solpaneler op til både brugsvand og centralvarme samt en elpatron i buffertanken. Elpatronen bliver forsynet med strøm fra egen husstandsvindmølle så den er gratis varme.
Rækkefølgen er:
1 sol
2 el fra vindmølle
3 pillefyr
Men pillefyret skal jo være stort nok til at dække vand og varmebehov når det ikke er sol eller blæst.
God råd modtages MEGET gerne.
Mit hus er på 350 m2 med hulmursisolering, gamle vinduer med forstatsramme og pt. kun 100 mm isolering på loftet (der kommer mere snart). Vi er en husstand med 3 voksne og 3 børn.
Det er også planen at sætte solpaneler op til både brugsvand og centralvarme samt en elpatron i buffertanken. Elpatronen bliver forsynet med strøm fra egen husstandsvindmølle så den er gratis varme.
Rækkefølgen er:
1 sol
2 el fra vindmølle
3 pillefyr
Men pillefyret skal jo være stort nok til at dække vand og varmebehov når det ikke er sol eller blæst.
God råd modtages MEGET gerne.
- Oldgaard
- Stoker XVII
- Indlæg: 2525
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
- Kontakt:
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Jeg ville nok tulle en tur hen til Levi og få en snak over en kop kaffe der kan jo ikke være så langt
dvcenter i gørlev
men mon ikke en 20 kw scotte muligvis kunne bruges
dvcenter i gørlev
men mon ikke en 20 kw scotte muligvis kunne bruges
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Ja du skal være velkommen mkkvk, - vi bor HELT nede for enden af krogvejen, - i nummer 44 i det gamle "Az-montering" stor rød lagerbygning (Nede ved siden af Urhøj smedie og Gør det selv bilværkstedet)
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 25 jan 2011 22:00
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Du kan altid tage udgangspunkt i dit nuværende olieforbrug. Som tommelfingerregel bruger du ca. 15-18%% af det totale olieforbrug i den koldeste måned.
Så hvis du bruger omkring 3.000 ltr. olie i din nuværende bolig så vil dit olieforbrug ligge på ca. 400 - 500 ltr. Hvis du deler det ud pr. døgn 500/31 så får du 16 ltr. pr. døgn. Dette skal deles ud pr. time 16/24 så får du 0,67 ltr. pr. time. En liter olie indeholder 9,96 kwh/ltr. så de 0,67 ganges med 9,96 = 6,7 kw.
Dette er spidsbelastningen så i princippet bør din kedel ikke yde mere, bemærk at der er en yderligere margin, da vi har set bort fra virkningsgraden på dit nuværende fyr.
Så hvis du bruger omkring 3.000 ltr. olie i din nuværende bolig så vil dit olieforbrug ligge på ca. 400 - 500 ltr. Hvis du deler det ud pr. døgn 500/31 så får du 16 ltr. pr. døgn. Dette skal deles ud pr. time 16/24 så får du 0,67 ltr. pr. time. En liter olie indeholder 9,96 kwh/ltr. så de 0,67 ganges med 9,96 = 6,7 kw.
Dette er spidsbelastningen så i princippet bør din kedel ikke yde mere, bemærk at der er en yderligere margin, da vi har set bort fra virkningsgraden på dit nuværende fyr.
- mkkvk
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 350
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Jeg smutter forbi og napper en snak over en kop kaffe hos Dansk vvs og tak for den tekniske beregning. Det passer meget godt med 3000 l olie men jeg får også tilskudsvarme fra min vindmølle via en elpatron som gør det lidt svært at regne ud.
- majland
- Stoker XI
- Indlæg: 596
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Hvor meget bidrager møllen med ?
For det største varmebehov har man når det både er koldt og blæser en kraftigt - og der får du jo sikkert et pænt tilskud.
For det største varmebehov har man når det både er koldt og blæser en kraftigt - og der får du jo sikkert et pænt tilskud.
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- mkkvk
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 350
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Når vindhastigheden er på 8 m/s jævnt og 10 + i stødende så er jeg selvforsynende med el og varme uden at oliefyret kører :-) Alt der over er lig med højere temp i buffertank og salg af strøm på nettet.
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Indlæg: 322
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Areal: 160
- Brændsel: Olie
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- Kontakt:
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Hvor stor er den mølle?mkkvk » 26 Jan 2011, 22:06 skrev:Når vindhastigheden er på 8 m/s jævnt og 10 + i stødende så er jeg selvforsynende med el og varme uden at oliefyret kører :-) Alt der over er lig med højere temp i buffertank og salg af strøm på nettet.
Har du evt, nogen billeder
- mkkvk
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 22 jan 2011 08:04
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 350
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Gørlev, Vestsjælland
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Det er en 22 kw mølle fra 1981 af mærket Kongsted og sidst år 2010 producerede den 35.000 kw
Det kniber med at uploade et billede
Det kniber med at uploade et billede
- majland
- Stoker XI
- Indlæg: 596
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9632
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Hvilken størrelse pillefyr ?
Lyder som om en 10kW vil være rigeligt stor - specielt hvis du får efterisoleret loftet med ekstra 200mm og tætnet eventuelle utætheder ved vinduer og lign ...
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe