Trykekspansion
Re: Trykekspansion
Landlyst kan roligt pumpe med kompressoren,det er kun atmosfærisk luft der er i luftsækken.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Det er muligt du har atmosfærisk luft i din beholder, men i min Suprex er der Kvælstof
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/Varem/varem.html
/John
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/Varem/varem.html
/John
-
- Stoker II
- 14
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: Trykekspansion
John har ret. Man må ikke bruge kompressorluft da der er vand i den luft... Det fik jeg i hvert fald at vide da jeg installerede mit system.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Trykekspansion
Min opfattelse er at man godt kan bruge kompressorluft, men man formindsker levetiden på gummibælgen da fugten i luften mørner gummiet.
Trykekspensionen vil fungere fint med alm luft istedet for nitrogen.
Trykekspensionen vil fungere fint med alm luft istedet for nitrogen.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: Trykekspansion
Hvis det kun er for at pumpe trykket op på en i forvejen utæt beholder ville jeg heller ikke have noget problem med det. Men at risikere at nedsætte levetiden på en, for mit vedkommende 300L beholder, ville være dumt. Den er p.... dyr og den skal leve så længe som overhovedet muligt.
Så hvis man køber en ny beholder er det bedre at købe en med lidt for højt fortryk, og så lukke lidt af gassen ud, end at købe en med for lidt tryk og så skal til at betale for at få kvælstof pumpet på den.
For mit vedkommende var en beholder med 1,5 bar fortryk kun halvt så dyr som en med 0,5 bar fortryk, ulogisk men sandt.
/John
Så hvis man køber en ny beholder er det bedre at købe en med lidt for højt fortryk, og så lukke lidt af gassen ud, end at købe en med for lidt tryk og så skal til at betale for at få kvælstof pumpet på den.
For mit vedkommende var en beholder med 1,5 bar fortryk kun halvt så dyr som en med 0,5 bar fortryk, ulogisk men sandt.
/John
-
- Stoker I