Hej
Er der nogle der ved om det er et lovkrav med natsænkning i erhvervsbygninger??
jeg har været ud og montere el til et nyt 100kw olie fyr, hvor der skulle monteres 6 kaliferer.
der er monteret en danfoss kp 77 termostat ved hver kaliferer, for at sikre blæseren ikke starter før returvandet er 35 grader, den sider med en føler ind i en dyklomme på returen.
til at styre rumtemperaturen er der monteret en danfoss RA4 termostat, ved hver kaliferer. og det hele virker sådan set OK.
men nu hvor de har kørt med det i 14 dage, komme de og spørg om der ikke kan laves natsænkning på det.
dertil må man jo som elektriker jo sige, at der burde være en vvs opgave.
det er et helt nyt anlæg som er købt som et samlet tilbud.
men vvs manden siger at det ikke er noget han kan gøre. det er elektrikeren som skal lave en syring til dette.
men hvordan er det lige med sådan en styring der kan natsænke temp??
er det noget man skal lave over ved fyret så den sænker fremløbs temp. men så vil alle kalifererne ved bare stå og kalde på varme hele natten. når de ikke kan komme op på den ønskede dags temp. som de er sat til.
så har jeg været ved at undersøge lidt ved forskellige folk. og de mener der er lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger, men der er ikke nogle som er 100% sikre på hvor hende det står i lovgivningen. Så det er jo ikke så nemt at smide opgaven tilbage til vvs manden, når man ikke er 100% sikker.
så er der nogle der ved noget om dette emne??
hvis der er nogle som er en god løsning er det meget velkommen. da jeg ikke lige kan se en optimal løsning.
udover at skifte alle rum temp følerne. men det er jo også en dyr løsning, nu hvor de lige har fået dem.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger
- RLStyling
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- john m
- Stoker XIV
- Indlæg: 813
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Geografisk sted: ejstrupholm
- Givet likes: 33 gange
- Modtaget likes: 28 gange
Re: Lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger
Skal der ikke bare monteres ur på cirkulationspumpen.
Mvh John
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
"rigtige mænd kører V8"
- RLStyling
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Re: Lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger
Hej
vil du så have at den køre i forskellige tidsrum hen over natten??
men vil jo bare mene det ikke er en korrekt løsning, når det er et helt nyt anlæg.
det kunne man gøre hvis det er gammelt anlæg man vil natsænke..
eller er det bare mig, der syntes det er lidt en halv løsning
vil du så have at den køre i forskellige tidsrum hen over natten??
men vil jo bare mene det ikke er en korrekt løsning, når det er et helt nyt anlæg.
det kunne man gøre hvis det er gammelt anlæg man vil natsænke..
eller er det bare mig, der syntes det er lidt en halv løsning
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
-
- Stoker X
- Indlæg: 496
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Re: Lovkrav om natsænkning i erhvervsbygninger
Jeg kan ikke se anden løsning, end at køre med forskellig temperatur på termostaterne, enten med en elektronisk med indbygget natsænkning, eller et kontaktur og en termostat mere pr blæser, så der bliver en dag- og en nat-termostat.