Hej
Jeg er i gang med at bygge nyt fyrrum efter skorstenfejerens anvisning - np problem han var medgørlih - men
er kommet til at tænke på hvor stoker fyret får sin luft fra til forbrænding( blæseren), der skal vel på een eller anden måde laves et "hul" udefra så lugten kan slippe ind i fyrrummet.
Nogle indput ??
hilsen jørgen VJ
Kontra-luft ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Kontra-luft ?
Ja, der skal være et hul til indtag af frisk forbrændingsluft.
Eller lad et vindu stå lidt åben.
Er beskrevet i Brandteknisk vejledning 32 ( BTV 32 ) afsnit 4.1.5:
Eller lad et vindu stå lidt åben.
Er beskrevet i Brandteknisk vejledning 32 ( BTV 32 ) afsnit 4.1.5:
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
- mejeristen
- Stoker XVII
- 15
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Kontra-luft ?
mener at kunne huske at bemeldte hul skal have samme areal som skorstenslysningen
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)