Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

selv cirkulering

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
æ`smed
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 88
Tilmeldt: 04 nov 2010 20:50
Mit fyr: HS-Tarm kombi kedel & Scotte 16 KW
Areal: 207

selv cirkulering

Indlæg af æ`smed » 02 dec 2010 21:51

har en HS tarm kedel ot 35, med en dantrim med vandkølet hoved. kan jeg sætte frem og retur direkte til kedlen uden cirkulations pumpe mellem. så når shuntventilen lukkes cirkulerer brænder og kedel uden pumpe... lige en ting mere har flyttet det hele og lavet rørføring om, og det hamrer og banker som en gal nu, har luftet alt ud. mvh.jan
Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse.... :)


Landbo
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: selv cirkulering

Indlæg af Landbo » 02 dec 2010 23:24

Hej Jan.

Hvis det banker og hamre forstår jeg det som om din kedel koger. Øh, det er da vel ikke tilfældet ?

Tror ikke du får held med naturlig cirkulation mellem shunt og kedel, faktisk kun masser af problemer. Undre mig også over, hvad du vil opnå med det ?

Kan du ikke fremstille et diagram af anlæget. ? Det ville gøre det meget nemmere at lure hvass der måske kunne være galt.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.

Besvar