Trækregulator i skorsten

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
14
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Trækregulator i skorsten

Indlæg af viking48 »

Ja så fik jeg endelig taget mig sammen til at montere trækregulatoren i min skorsten 8)
Og jeg var ved at tabe kæben :headbang: belønningen kom promte
indtillet til 15
røggas steg fra 95 til ca 180
ilt faldt 16-17 til 9,5-11 som var ønsket :great: så dem der ikke har en sådan monteret var det måske en oplagt ting til ønskelisten til jul party0019.gif
skorsten 6,5 mtr db modul ø 160

Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: Trækregulator i skorsten

Indlæg af Ulrik »

Man siger op til 15% sparet på årsbasis, eller er det 8%
Det er især de dage hvor det blæser meget man kan mærke forskellen.
Burde være lovpligtigt.
MvH Ulrik©
Brugeravatar
viking48
Stoker IX
Stoker IX
14
Indlæg: 376
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn

Re: Trækregulator i skorsten

Indlæg af viking48 »

Ulrik » 02 Dec 2010, 20:43 skrev:Man siger op til 15% sparet på årsbasis, eller er det 8%
Det er især de dage hvor det blæser meget man kan mærke forskellen.
Burde være lovpligtigt.
ja jeg troede ikke at det have så stor efekt men man bliver jo klogere men sjælent rig men denne her hjælper jo lidt på bugetet :great:

Besvar