Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

sksc

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
jmgranner
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01 nov 2010 22:05

sksc

Indlæg af jmgranner » 01 nov 2010 22:22

Vi har 2 stk. sksc2 hængende på et system med masseovn og solvarme.

Den til venstre er vist nok til masseovn og den til højre til solvarmen.
Nu er vi selvsagt (det er november) gået over på næsten udelukkende masseovn, og det lader til at det meste af varmen går i gulvet.

Er der nogle her som har en ide til hvad jeg kan prøve at justere på?

Se video, jeg filmer programmerne trykkes igennem først på den til venstre og derefter til højre.
http://www.youtube.com/watch?v=4F_byvYAN28

Jeg mener at:

Venstre
COL er varmespiral masseovn
TST1 top tank
TST2 veksler gulv/tank

Højre
COL er top solvarme pladerne udendørs


Hvad er TST2 så et udtryk for?
Er det hvor varmt vandet er som fordeles ud til guldvarme og til tank?
Hvordan kan jeg få meget varme over på tanken, den er kun på omkring 43 grader efter en fyring og en nat hvor temperaturen ved morgenstunden burde ligges højest i tanken, gerne omkring 60 grader.

Jeg mener at det tidligere har været sådan, hvad kan være sket, har jeg fået rodet lidt for meget med det over sommeren, eller kan det være trykket som er gået af? Den viser omkring 0.5 bar på masseovns spiralen.

Håber på et godt svar :great:


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

Re: sksc

Indlæg af Flunk » 02 nov 2010 08:41

Et gæt:

TST1 er settemp T1
TST2 er settemp T2

Har du ingen manual, eller kan finde en på nettet?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

jmgranner
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 2
Tilmeldt: 01 nov 2010 22:05

Re: sksc

Indlæg af jmgranner » 02 nov 2010 08:43

Har en manual men det svare til at lade en nonne læse flymekanik.

danni-nielsen
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 642
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Fremviser gerne i postnummer: 8970
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord

Re: sksc

Indlæg af danni-nielsen » 02 nov 2010 19:19

TST2 findes på arr. 2 - 5 - 6 - 10 og betegnelsen er tempratur beholder 2 nederst og du kan læse mere på side 17


http://www.sonnenkraft.dk/danmark/downl ... 100816.pdf
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)


Besvar