Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af Brian B » 08 okt 2010 23:21

Hej
Jeg er ved at lave lidt om og vil gerne have mine varmerør i jorden i noget pre iso pex i stedet for de gamle stålrør der går oppe midt i laden og ind over huset, men hvor store skal de være ? stålrøret er 1" som næsten alle gamle installationer, men kan jeg nøjes med en 20 mm dobbelt pex ? eller skal jeg op i 25-28 mm
På forhånd tak.
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af John Skov Jensen » 09 okt 2010 11:28

Jeg brugte selv 2*32mm løgstørrør for at minimere modstanden/trykfaldet. Jeg har 60m rør nedgravet.
Længden må være afgørende for din dimmensionering. Jo kortere afstand, jo mindre rør kan du nøjes med. Hvis du har et stort trykfald allerede i dag med de gamle 1" rør ville jeg ikke gå ned i størrelse med de nye rør

/John

Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af Brian B » 14 okt 2010 08:55

Hej
Jeg har en 10-12 meter ind så det er ikke så meget, jeg ved ikke lige hvor stort mit trykfald er har åben ekspantion i hele butikken
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af Bigfoot » 14 okt 2010 09:45

jeg har 2 32mm løgstørrør, og afstanden er ca 6 m fra fyret, til fordelingen i gulvvarmen....
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af majland » 14 okt 2010 12:46

Hvor stor effekt skal du overføre og ved hvilke temperaturet ?
Hvor langt er der ?
Hvilken pumpe trækker idag læsset (og ved hvilken effekt)
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe


Brugeravatar
Brian B
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1051
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af Brian B » 25 okt 2010 22:52

Hej
Der er ca 10-12 meter. det er 75 grader vand fra fyret ind til gulvvarmen og radiatorene og vvb. Jeg har en alpha 2 der står og summer i 3 gear om sommeren og 4 gear og vinteren dvs 15-22 watt på displayet
Mvh Brian
26 stk himin HG-250S og kostal piko 7.0
Nu med renseblæs på pellx

Brugeravatar
majland
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 596
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9632
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 11 gange

Re: størrelsen på rør fra fyrrummet og ind

Indlæg af majland » 26 okt 2010 09:38

Brian B » 25 Oct 2010, 22:52 skrev:Hej
Der er ca 10-12 meter. det er 75 grader vand fra fyret ind til gulvvarmen og radiatorene og vvb. Jeg har en alpha 2 der står og summer i 3 gear om sommeren og 4 gear og vinteren dvs 15-22 watt på displayet
Hmm Jeg ville nok ikke ture gå ned i dimension ... (Men måske en med forstand kan regne på det * ...)

Jeg har lignende afstand under gårdspladsen og min alpha2 25-40i fyrrummet er kun undtagelsesvis over 10W på denne årstid. Kører det meste af tiden på 7-8W. Men jeg har så en seperat pumpe på det meste af gulvvarmen i huset. Så hvis din trækker gulvvarmen direkte er forbruget vist ikke så skidt ...


* Der er jo standarder for sådan noget. SBIanvisninger og lign eller se også http://www.vidensystem.dk/download.asp?fileID=20
1998 Twinheat M20 - Skrottet :-(
2010 10m2 Solvarme http://mariendalvej.dk/tag/solvarme
2012 6.9Kwp Solceller http://mariendalvej.dk/tag/solceller
2021 13kW Bosch Varmepumpe