Rørdimensionering

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
lille_smed
Stoker XV
Stoker XV
14
Indlæg: 1312
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange

Re: Rørdimensionering

Indlæg af lille_smed »

EKP » 28 Nov 2010, 23:23 skrev:Hvad er det for en type ladeventil du har? På laddomat 21 er det 1 1/4" der sidder på kuglehanerne. Det er klart man kan sløjfe disse haner men så bliver det mere bøvlet at servicere laddomaten. Med mindre du selvfølgelig har eftermonteret større kuglehaner.
det er de omløber som er på ladeventilen .. de gevind er de samme som 2" rør gevind jeg har bare skruet en muffe lige på ladeventilen ..

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Rørdimensionering

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hvis du vil lave rørerne i 2" så skal du have fat i 2 stk. spidsmuffer, der hedder 2" x 5/4".
Den 5/4" spidsende skruer du ind i ladeventilens ballofixer og så kører du videre fra de 2" muffer.

Det vil være billigere end at købe 2" kuglehaner, for du skal lave det, så du kan lukke ballofixene i tilfælde af, at du skal have skiftet en af termostaterne i Laddomaten.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
EKP
Stoker XII
Stoker XII
15
Indlæg: 676
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Fremviser gerne i postnummer: 9800
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Blevet takket: 1 gang

Re: Rørdimensionering

Indlæg af EKP »

I anbefaler jo at indsætte 1-2 ekstra T-stykker på fordelerrøret. Kunne jeg ikke nøjes med at svejse 2 stk. 1" muffer på imellem de eksisterende 2" indtag. Jeg er godt klar over at fordelerrøret så kommer til at bestå af 2" - 1" - 2" - 1" - 2" - altså lidt en blanding af forskellige størrelse. Men gør det egentlig noget - vandet skal vel bare kunne passere igennem for at skabe så god en lagdeling som muligt...
Vedhæftede filer
fordelerrør
fordelerrør
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Rørdimensionering

Indlæg af Ernst Drastrup »

Jo, - du kan godt bare svejse et par 1" rør ind på siden af det 2".
Du behøver ikke bruge muffer, bare svejs rørene på, du svejser det vel også på selve tanken.??
Forbindelserne mellem det 2" rør og tanken må jo gerne være 1",
og det gør ikke noget at et par stykker af dem er 2",
vandet finder selv den rigtige vej, alt efter, hvor meget det vejer,
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Besvar