Hej hej..
Kunne godt bruge et godt råd, da jeg er ved at opbygge en helt ny varmeinstallation.
Skal en lukket en ekspansion sidde tæt på kedlen? Min teori går på, at trykket i anlægget må være lige højt i hele anlægget og derfor er placeringen ligegyldig.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
placering af lukket ekspansion
-
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: placering af lukket ekspansion
Trykekspansionsbeholder med sikkerhedsventil skal sidde så der ikke kan afspæres imellem den og kedel.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Re: placering af lukket ekspansion
jo jo det er jeg med på men ellers tror jeg det er lige meget hvor den sidder..
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Modtaget likes: 1 gang
Re: placering af lukket ekspansion
Jeg ville altid placere den på pumpens sugeside, for at undgå kavitation i pumpen.
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Stoker II
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: placering af lukket ekspansion
Er selv ved at lave lukket ekspansion, og jeg havde da tænkt mig at koble trykbeh. på retur strengen fra hus/akku dog uden lukkehaner fra akku til trykbeholder da dette ikke er lovligt. Dog er jeg i tvivl om det er et krav at man skal koble vand på kølespiral på kedlen når man lave trykekspansion, og hvad man evt. skal bruge dertil, for man skal vel have en eller anden ventil som åbner når den bliver for varm, og det skal vel være noget som kan kobles på fyret som så fortæller at nu er den ved at koge over... Hmm .Håber nogle har erfaringer med det.