Spørgsmål ang. trykekspansion
-
- Stoker II
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Spørgsmål ang. trykekspansion
Hejsa. Har nogle spørgsmål ang. installation med trykekspansion. Først mht. akkumuleringstanken, jeg ved den skal være trykgodkendt til et antal bar, men hvor meget? Er nemlig ved at købe en 1500 liters tank der er max drifttryk på 3 bar og trykprøvet til 4,5 bar., og er der nogle som ligger inde med en tegning af installation med trykekspansion, for der er da godt nok nogle ting jeg skal have lavet om fra åben til lukket system. Både med sikkerhedsventil og ekspansionsbeholderen (har regnet ud at 150 liter skulle være nok), men kan jeg ikke nøjes med et samlesæt på 1,5bar når jeg har 15 meter fra kedel og tank til huset, og radiator på 1 sal (kun 3 stk.) sidder ca. i 3 - 3,5 meters højde. Dette var lige en masse spørgsmål på en gang, da jeg er tvunget til selv at lave det, for penge hænger jo ikke på træer når man går i skole Tak for alt hjælp
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Afstanden mellem fyrrum og beboelse er uden betydning.
Det du har brug for er 1,5 kg. sikkerhedsventil.
Som er rimelig stor til dit brug.
3,5 meter op til de højeste radiatorer er det samme som 0,35 bar.
10 meter vandsøjle er det samme som 1 ato. altså 1 bar. eller 1 kg. tryk./ cm2.
Men du må nok ikke bruge trykekspansion, hvis du fyrer med fast brændsel.??
Der skal du lige tage din skorstensfejer med på råd.
Hvis du monterer en åben ekspansion, så skal denne rørledning gå stigende fra top af kedel op til bunden af beholderen. Og der må ikke være nogen form få ventiler, - pumper, - eller andre komponenter på denne strækning.
En trykekspansion må du gerne montere nede i fyrrummet.
Og her er det lige meget, om du monterer en pumpe før eller efter kedlen.
Hvis du surfer lidt rundt i dette forum, kan du nok finde et af mine diagrammer, som du kan kigge efter.
Det du har brug for er 1,5 kg. sikkerhedsventil.
Som er rimelig stor til dit brug.
3,5 meter op til de højeste radiatorer er det samme som 0,35 bar.
10 meter vandsøjle er det samme som 1 ato. altså 1 bar. eller 1 kg. tryk./ cm2.
Men du må nok ikke bruge trykekspansion, hvis du fyrer med fast brændsel.??
Der skal du lige tage din skorstensfejer med på råd.
Hvis du monterer en åben ekspansion, så skal denne rørledning gå stigende fra top af kedel op til bunden af beholderen. Og der må ikke være nogen form få ventiler, - pumper, - eller andre komponenter på denne strækning.
En trykekspansion må du gerne montere nede i fyrrummet.
Og her er det lige meget, om du monterer en pumpe før eller efter kedlen.
Hvis du surfer lidt rundt i dette forum, kan du nok finde et af mine diagrammer, som du kan kigge efter.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Kedlen SKAL være godkendt til trykekspansion og med KØLESPIRAL
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker II
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Det er et Atmos dc32 kedel jeg har og mener da bestemt at den er godkendt til trykekspansion.
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Atmos kedlerne er godkendt til trykekspansion, ekspasionsbeholderen skal have en størrelse på min. 10% af det samlede vandindhold på varmeanlæggetanlægget
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
10% !!!!!!!!!!! det var sgu meget. vand udvider sig ca 4% fr 4grd til 100grd.
Havde det være en BAXI keden havde kravet været 8% af total vand volumen
Havde det være en BAXI keden havde kravet været 8% af total vand volumen
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker I
- Indlæg: 13
- Tilmeldt: 02 feb 2009 09:20
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Det kan måske også kun at det er 8% i Danmark, men jeg bor i øjeblikket i Sverige, og der er det efter hvad min VVS installatør oplyser 10 %.
Og jag har sidste år fået installeret en Atmos kedel.
Og jag har sidste år fået installeret en Atmos kedel.
- pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Det har intet med det geografiske eller lovmæssige, i hvad land det nu måtte berøre. Det mejeristen er inde på er det fysiske. 3.8 grader varmt vand vejer et kilo. 99.9 grader varmt vand vejer 958 g... Omregnet i procent er det 4.2 procents udvidelse af vandet fra 3.8 grader til 99.9 grader. Men, er din retur på 40 graderog din fremløb på 80 grader, er det jo kun fra 40 til 80 grader vi taler om, og så er udvidelsen på vandet nok snarere 2.5 procent.
Det er så de fysiske tal. Og er kedlen med overkogssikring, ved 95 grader så burde 3 procents udvidelse jo være nok.
Hvordan så reglerne er, i det pågældende land, det ved jeg ikke.
Det er så de fysiske tal. Og er kedlen med overkogssikring, ved 95 grader så burde 3 procents udvidelse jo være nok.
Hvordan så reglerne er, i det pågældende land, det ved jeg ikke.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
- mejeristen
- Stoker XVII
- Indlæg: 2675
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Givet likes: 12 gange
- Modtaget likes: 9 gange
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Til beregning at trykeksp. beh størrelse kan man i baxi's brugermanual til Baxi bonus på side 18 finde en vejledning til beregning af beh. størrelse afh. af ønsket sluttryk udfra vandvolumen, fortryk på beh. samt ændringen i temperaturen på vandet
SE HER!
SE HER!
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
-
- Stoker III
- Indlæg: 69
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Re: Spørgsmål ang. trykekspansion
Har lidt trykfald på mit anlæg. Kan det være lig med defekt trykekspansion??