Spørgsmål ang. trykekspansion

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
vaksla
Stoker III
Stoker III
13
Indlæg: 69
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup

Re: Spørgsmål ang. trykekspansion

Indlæg af vaksla »

Målte lige trykket på den anden side af ekspansionen og den svarer til anlæggets tryk! Må være lig med defekt beholder :cry:

Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Spørgsmål ang. trykekspansion

Indlæg af Ernst Drastrup »

Hej vaksla.
når du har trykfald i dit anlæg, kan det skyldes en utæthed et eller andet sted.

Ja, - det kan være membranen i trykekspansionsbeholderen, det vil give sig udslag i, at din sikkerhedsventil drypper engang imellem.
Så allerførst skal du kigge efter om overløbsrøret fra den drypper.
Hvis ikke der kommer vand ud der, så kan det være en utæthed i kedlen.
Denne utæthed kan være så lille, at vandet fordamper inde i fyrboksen.

Endelig kan der være en utæthed på selve rørene, mange gange har jeg fundet utætheder på varmespiraler i badeværelsesgulve, da varmeslangerne blev lavet af sorte rør eller kobberrør.

Ernst
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --
Besvar