Indlæg af Dsl564616 »

Hej. Jeg tænkte på om det er lovligt at montere et lille godkendt stokeranlæg i sin kælder under huset ? Skal det også opfylde kravene som hvis det var ude i en staldbygning f.eks ? Hvis en kælderens væg/loft er af beton, så burde der ikke være noget problem ?

Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Et fyrrum i min kælder !

Indlæg af MichaelK »

Hej


Fyrrum i kælderen, er rimeligt simpelt. 2 gange gips på loftet.
Aftræks- eller friskluftsventil ud i det fri, samt branddør BD 30.
Ovenstående er baseret på, at der er murstensvægge el. lign..
Betonloft og vægge er også godkendte som brandisolering, dog
er der vist et krav til tykkelsen, som jeg ikke kan huske på
stående fod.

Det er dog før set , at forskellige skorstensfejere, har bedømt
kravene forskelligt. Derfor bør du spørge din skorstensfejer,
inden du går i gang.
Du bør også spørge dit forsikringsselskab, om de har særlige
krav til fyrrum i kælderen. Her har jeg nemlig oplevet at
forsikringsselskabet, stillede større krav end skorstensfejeren.



Mvh.