Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af mejeristen »

Aner det ikke :oops:

Er der ikke en ekspert her inde som kan forklare?? Ernst måske??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)

Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af mejeristen »

af ren nysgerrighed hvor har du købt den og hvilket mærke??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Brugeravatar
Uthsen
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 512
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Kontakt:

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af Uthsen »

Sanistål og den hedder "Reflex"

Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....

"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"

"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Brugeravatar
mejeristen
Stoker XVII
Stoker XVII
15
Indlæg: 2675
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8450
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af mejeristen »

javeeeel

Vil de godt handle med private??
BAXI Bonus 30 + akku. tank som sikkert er Østjyllands bedst isolerede (30 cm under bunden, mellem 40 og 80 cm på siden samt 70 cm på toppen isoleringsmaterialet er flamingogranulat)
Brugeravatar
Uthsen
Stoker XI
Stoker XI
14
Indlæg: 512
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Kontakt:

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af Uthsen »

Næh, det tror jeg ikke de vil.... :)
Men det er heller ikke tilfældet i den her sag...

Uthsen
Med Venlig Hilsen
Uthsen....

"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"

"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"

mr.mcp
Stoker IV
Stoker IV
16
Indlæg: 143
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af mr.mcp »

mejeristen skrev:javeeeel

Vil de godt handle med private??
Det har de efterhånden gjort i nogen år.
Brugeravatar
Ernst Drastrup
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 1514
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Kontakt:

Re: Trykekspansionsbeholder....Hvordan med trykket??

Indlæg af Ernst Drastrup »

Ok. Jeg har skrevet det før op til flere gange, men gør det gladelig igen.
Et fortryk i en trykekspansion, skal være 0,3 bar over den højdeforskel, der er fra, hvor beholderen sidder på anlægget og så op til øverste punkt på anlægget.

(1 Bar = 10 m.v.s.)

Hvis der er 3 meter fra hvor beholder sidder og op til toppen af øverste radiator, så skal fortrykket være på
0,6 Bar. De 3 meter er = 0,3 Bar + 0,3 Bar "overtryk". = 0,6 Bar. (Som svarer til 6 meters højde ialt.)

Der må ikke være vand i beholderen, når du er færdig med at fylde vand på anlægget.

Nu skal beholderen så være klar til at modtage det kvantum vand, som opstår, når du opvarmer vandet i anlægget.
Og det er (4 % fra 4 grader til 99 grader.)

I sådan et tilfælde vil jeg bruge en sikkerhedsventil på 2 Bar, som svarer til 20 meter vandsøjle.
Den skal helst være en del over det almindelige arbejdstryk, for ikke at stå og dryppe.

Radiatorer nu om dage er trykprøvet til 12,5 Bar.
Så der er jo en ret stor sikkerhedsmargin.

Solen er min allerbedste ven.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-- Min bog om Solvarme --

Besvar