Hvad er bedst
at sætte en FJV på returen der lukker ned for cirkulationen når der er eks 60 grader på returen
sætte en rav ventil på fremløb med fjernføler i vvb der føler når beholder er varm så lukker den fremløb ved 60 grader i tank
sætte en 3 vejs ventil på der privoritere varmt vand først og så sætte termostaten i beholderen til at styre denne
skal have lavet mine forældres anlæg i weekenden
det er en orlan 18 kw super gasogen montere den med en laddomat 21 samt 1200L olietank som akkumulerings tank laddomaten er med en 72.5 grader termostat
så vil den vel levere levere 72.5 grader vand til anlægget
og kom til at tænke på om det har nogen betydning for anlægget at der kommer 72.5 grader til radiatorer samt gulvvarme. Skal det shuntes så der kommer koldere vand ind i huset
Skal lige siges de har kørt med en gammmel brændekedel der tit har lagt omkring de 80 grader ja sågar også over de har aldrig haft problemer med noget
Deres anlæg skal bare køre
skal der monteres en ekstra pumpe til at trække central varmen rundt, for Laddomaten stopper jo når fyret kommer under x antal grader
skal man så montere en DTO i akkumulerings tanken der slukker for pumpen til central varmen når akkumulerings tanken kommer under x antal grader
Anlæg kun med laddomat
Anlæg med ekstra pumpe der trækker varmen fra akku når laddomat slukker pga kold fyr
Regulering VVB
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Regulering VVB
Det er bedst og billigst med en alm. fjv. returventil. den regulerer fantastisk godt.
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Regulering VVB
Takker har lige det sidste spørgsmål vil regulere radiator og gulvvarme ned til 45 grader kan jeg montere en RAV med løs føler der hvor jeg har sat den
Skal der monteres en kontra i returen til VVB så ikke vandet bliver presset den vej
Det kan vel ikke presses gennem laddomat og kedel når denne er kold samt der sidder en klap kontra på retur til kedlen
Håber der er er en der lige kan afklare det eller bekræfte det
Skal der monteres en kontra i returen til VVB så ikke vandet bliver presset den vej
Det kan vel ikke presses gennem laddomat og kedel når denne er kold samt der sidder en klap kontra på retur til kedlen
Håber der er er en der lige kan afklare det eller bekræfte det
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Regulering VVB
Hov manglede en retur til fremløbet så pumpen kan trække retur vandet her fra
Men skal der en kontra på denne ligesom ved Gulvarme kredsen
Men skal der en kontra på denne ligesom ved Gulvarme kredsen
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Regulering VVB
men skal der ikke en kontra på så ikke vandet fra fyret kun vil stå og cirkulere der uden at ryge op i VVB samt til radiatorer når der bliver fyret i kedlen
kan de undværes vil jeg ikke montere dem
har monteret en retur termostat i stedet for en reg kreds på gulvvarmen
vil det ikke fungere eller skal den på fremløb
kan de undværes vil jeg ikke montere dem
har monteret en retur termostat i stedet for en reg kreds på gulvvarmen
vil det ikke fungere eller skal den på fremløb
- Ernst Drastrup
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
- Kontakt:
Re: Regulering VVB
Nu har jeg rette lidt i dit diagram, som du roligt kan gå frem efter.
Du havde byttet noget rundt mellem FJV, og RAV. Det er to hel forskellige typer, og må ikke forveksles.
Og jeg har slettet noget, der slet ikke er nødvendigt.
Prøv se diagrammet nu.
Du havde byttet noget rundt mellem FJV, og RAV. Det er to hel forskellige typer, og må ikke forveksles.
Og jeg har slettet noget, der slet ikke er nødvendigt.
Prøv se diagrammet nu.
-
- Stoker XIV
- 16
- Indlæg: 865
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Re: Regulering VVB
Ernst Drastrup skrev:Nu har jeg rette lidt i dit diagram, som du roligt kan gå frem efter.
Du havde byttet noget rundt mellem FJV, og RAV. Det er to hel forskellige typer, og må ikke forveksles.
Og jeg har slettet noget, der slet ikke er nødvendigt.
Prøv se diagrammet nu.
Havde fortegnet det lidt
har prøvet igen Ernst
Der er monteret Retur termostater på deres gulvarme i dag kan det ikke virke sammen med systemet når jeg køre fremløb ned til 45 grader
har fjernet div ting du skriver ikke er nødvendigt
og tak for du vil kigge på diagrammet