Hej Jesperri
Jo det vil virke næsten lige så godt, at montere føleren i centralvarme-returen så tæt på v.v.beholderen som muligt.
Så vil der kun være en lille bitte "misvisning", men det indstiller du jo bare ventilen efter.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Installation af VVB
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
- Tass
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Installation af VVB
Jeg er ikke helt sikker på at det holder med at montere på returen. For det først vil varmeafgivelsen af returen og VVB ikke være den samme. Lad os antage at der er en som går i bad. Nu bliver vandet i vvb blive koldt men hvis returen er godt isoleret vil det vare længe inden returen er kølet så langt ned at den åbner op igen.
Omvendt. Hvis returen er dårligt isoleret vil den stå og åbne hele tiden uden der er grund til det.
Der er også lige det lille men, hvad nu hvis fremløb er e.g. 80 grader og VVB er sat til 55 grader er man så sikker på at VVB når at aftage al den varme som der bliver sendt ind gennem fremløbet eller risikere man at retur vandet rent faktisk har noget højere temp end VVB. I det tilfælde vil man slukke alt for tidligt.
Omvendt. Hvis returen er dårligt isoleret vil den stå og åbne hele tiden uden der er grund til det.
Der er også lige det lille men, hvad nu hvis fremløb er e.g. 80 grader og VVB er sat til 55 grader er man så sikker på at VVB når at aftage al den varme som der bliver sendt ind gennem fremløbet eller risikere man at retur vandet rent faktisk har noget højere temp end VVB. I det tilfælde vil man slukke alt for tidligt.
The test of democracy is freedom of criticism. ~David Ben-Gurion
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
We cannot have that relationship if we only dictate or threaten and condemn those who disagree. ~Zbigniew Brzezinski
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Installation af VVB
Ja, - men masser af steder sidder der bare en returtermostat på returen, og en sådan kan styre teperaturen 100 % i v.v.beholderen og det er underordnet om det er i en Metro vandvarmer med en fjernvarmespiral i, eller i alm. kappebeholdere.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-
- Stoker VII
- Indlæg: 272
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Installation af VVB
Tak for hjælpen Ernst. Så bliver det sådan jeg laver det.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Cykellapper
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 335
- Brændsel: piller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: 20-50 kg.
- Årligt forbrug: ca 10 ton
- Geografisk sted: Struer
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Installation af VVB
Jeg har lavet det, som vist på tegningen, og det virker fint. Min termostat er stillet på ca. 45 grader.
Dog stopper jeg cirkulationspumpen, når kedeltemperaturen bliver for lav (< 50 gr.).
Dette for at forhindre, at VVB bliver suttet kold når fyret ikke kører, eller er ved at starte op.
Kontraventilen på returen er en rasende god idé ;-)
Dog stopper jeg cirkulationspumpen, når kedeltemperaturen bliver for lav (< 50 gr.).
Dette for at forhindre, at VVB bliver suttet kold når fyret ikke kører, eller er ved at starte op.
Kontraventilen på returen er en rasende god idé ;-)
Preben Mortensen
(Cykellapper)
(Cykellapper)
- Cykellapper
- Stoker I
- Indlæg: 27
- Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 335
- Brændsel: piller/træ
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: 20-50 kg.
- Årligt forbrug: ca 10 ton
- Geografisk sted: Struer
- Modtaget likes: 2 gange
Re: Installation af VVB
.... Og så tager jeg varmen til akkumuleringstanken gennem spiralen i VVB, før det kommer til akk. tanken.
Forresten sidder min termostatventil på returen, og ikke på fremløbet, som du har tegnet. Mest af praktiske grunde.
Har man ikke akkumuleringstank, kan man evt. kortslutte frem og retur fra fyret gennem spiralen via en magnetventil, når kedeltemperaturen er høj. Dermed bruges VVB som akkumulering.
Forresten sidder min termostatventil på returen, og ikke på fremløbet, som du har tegnet. Mest af praktiske grunde.
Har man ikke akkumuleringstank, kan man evt. kortslutte frem og retur fra fyret gennem spiralen via en magnetventil, når kedeltemperaturen er høj. Dermed bruges VVB som akkumulering.
Preben Mortensen