jeg har et stokeranlæg hvortil der er tilsluttet en 1200 liter akkumuleringstank.
Anlægget er skruet sådan sammen at akku. tanken "kører" med hele tiden, hvilket jeg slet ikke har behov for, da det kun er i starten og i slutningen af fyringssæssonen at jeg har reel brug for dette.
jeg kunne derfor godt tænke mig at ændre mit anlæg således at akku. tanken først "køer" med når kedeltemperaturen bliver for høj eks. ved 80 - 90 grader og igen kobles fra når kedeltemperaturen igen falder til driftstemperaturen.
er der mon nogen af jer der har en løsning på mit problem?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Akkumulringstank
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Akkumulringstank
Din akkumuleringstank skal have to returer, der kører hjem til kedlen.
Den øverste skal gå ud fra den øverste del af tanken, ca. 5 cm. nede fra overkant.
Denne retur kører ned og mødes med retur nr. to, som går ud fra bunden af tanken og videre ned til kedlens retur.
På denne retur nr. to skal du montere en AVTA termostat ventil med løs føler, (denne ventil åbner ved stigende temperatur.)
Du indstiller den på den ønskede temperatur f. eks. 75 grader.
Føleren, som er puttet ind i den øverste retur mærker, at nu er temperaturen oppe på 75 grader, så åbner ventilen for retur nr. to, og dermed udvider akkumuleringsmængden fra de øverste ca. 40 liter til alle dine 1200 liter.
Jeg kan forsøge, at vedhæfte et diagram, som jeg har lavet til en Kersten Bonnen.
Der kan du se, hvordan det skal strikkes sammen. M.v.h.
Ernst
første smed med solvarme i dk.
Den øverste skal gå ud fra den øverste del af tanken, ca. 5 cm. nede fra overkant.
Denne retur kører ned og mødes med retur nr. to, som går ud fra bunden af tanken og videre ned til kedlens retur.
På denne retur nr. to skal du montere en AVTA termostat ventil med løs føler, (denne ventil åbner ved stigende temperatur.)
Du indstiller den på den ønskede temperatur f. eks. 75 grader.
Føleren, som er puttet ind i den øverste retur mærker, at nu er temperaturen oppe på 75 grader, så åbner ventilen for retur nr. to, og dermed udvider akkumuleringsmængden fra de øverste ca. 40 liter til alle dine 1200 liter.
Jeg kan forsøge, at vedhæfte et diagram, som jeg har lavet til en Kersten Bonnen.
Der kan du se, hvordan det skal strikkes sammen. M.v.h.
Ernst
første smed med solvarme i dk.
-
- Stoker I
- Indlæg: 2
- Tilmeldt: 24 sep 2008 18:14
Re: Akkumulringstank
Hej Ernst
Tak for diagrammet
jeg vil lige høre om det er strengt nødvendigt at returen fra gulvvarmen skal op i tanken, da det vil være væsentlig nemmere for mig at "koble" den på det lodrette returrør der går fra kedel til T et med AVTAén
vh
alpet
vh
alpet
Tak for diagrammet
jeg vil lige høre om det er strengt nødvendigt at returen fra gulvvarmen skal op i tanken, da det vil være væsentlig nemmere for mig at "koble" den på det lodrette returrør der går fra kedel til T et med AVTAén
vh
alpet
vh
alpet
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Akkumulringstank
Det vil også virke perfekt, når du kobler returen fra gulvarmen ind på denne lodrette streng mellem Tee-stykket og der hvor føleren er placeret.
Undskyld, at jeg først nu opdager, at du spørger.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
Undskyld, at jeg først nu opdager, at du spørger.
M.v.h.
Ernst
Første smed med solvarme i dk.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 333
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Re: Akkumulringstank
Hej !! er ny herinde, meget spændende forum her, denne løsning med den avta ventil og retur i top og bund, vil det virke med en ladomat og fastbrændsel også ? ladomaten vil så pumpe det første vand over til huset i stedet for en alm pumpe til at forsyne på hus siden ikke. måske dårligt forklaret.
håber på svar da jeg ser det som en løsning for mig, har mulighed for at fyre med piller også nemlig, også ville den jo være helt perfekt.
mvh matti
håber på svar da jeg ser det som en løsning for mig, har mulighed for at fyre med piller også nemlig, også ville den jo være helt perfekt.
mvh matti
- Ernst Drastrup
- Supporter
- Indlæg: 1514
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
- Kontakt:
Re: Akkumulringstank
Ja, - det vil også virke på anlæg med Laddomat, hvis ikke Laddomaten får en retur for sig selv. Det skal den ikke.
Nu vil du bare køre med den øverste del af akku-tanken. Ca. 40 liter, - alt efter hvor højt oppe den øverste retur er svejset på tanken.
Først når den øverste retur ned til Laddomaten bliver varmere, end AVTAen er indstillet til.
Så hvis du stiller AVTAen til f. eks. 85 grader, så vil den jo være lukket indtil den øverste retur er kommet op på de 85 grader. Plus og minus nogle få grader.
Det er altså en rigtig god løsning.
Nu vil du bare køre med den øverste del af akku-tanken. Ca. 40 liter, - alt efter hvor højt oppe den øverste retur er svejset på tanken.
Først når den øverste retur ned til Laddomaten bliver varmere, end AVTAen er indstillet til.
Så hvis du stiller AVTAen til f. eks. 85 grader, så vil den jo være lukket indtil den øverste retur er kommet op på de 85 grader. Plus og minus nogle få grader.
Det er altså en rigtig god løsning.