Indlæg af John Skov Jensen »

Hvis du har et drifttryk på 1,5 bar er et fortryk på 0,7 bar for lidt, og vil reducere ekspansionskapaciteten
Afh. Af dennes volumen i forhold til anlægget kan dette medføre problemer, men bemærk det behøver ikke medføre problemer