Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme

Indlæg af madssakre » 18 jan 2023 09:28

Hej
Hvad mode ska en alpha 2 pumpe køre med når det er til en gulvvarmekreds?


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme

Indlæg af John Skov Jensen » 19 jan 2023 07:29

AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Alternativt Konstanttrykkurve, hvor du kan prøve dig frem til om det er trin 1, 2 eller 3 der er nødvendig

Læs evt. lidt her
https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservi ... 804393.pdf

madssakre
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 300
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 144 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme

Indlæg af madssakre » 20 jan 2023 09:05

John Skov Jensen skrev:
19 jan 2023 07:29
AUTOADAPT normalvis, men jeg har oplevet at denne indstilling giver lidt for lidt flow, og der derfor ikke kan holdes jævn temperatur.
Alternativt Konstanttrykkurve, hvor du kan prøve dig frem til om det er trin 1, 2 eller 3 der er nødvendig

Læs evt. lidt her
https://net.grundfos.com/Appl/ccmsservi ... 804393.pdf
Tak for svar

Pumpen har ikke AUTOADAPT, men har kørt med trin 3 af 4 med konstant tryk kurve seneste døgn. Nu prøver jeg 4 af 4 for der sker ikke rigtig noget.

Jeg har et Wawin setup med tre kredse på trådløse følere.

Jeg kan bevæge stifterne 2-3 millimeter. Dem på hver kreds og den på shunten/termostaten.

Hvor meget frigang skal sådanne stifter normalt have?

Hvad skal shunt termostaten normalt stå på? Går fra 0-4...

Hvad skal man normalt aflæse på termometeret (kredsenes fremløb)?

Jeg kan jo mærke at fremløb fra fyr er meget varm og retur er kold, men i flere dage har vi ikke kunne komme over 18-19 grader i rumtemp. Jeg fatter ikke hvor den afleverer varmen.

Vandtryk 1-2 bar. Fyr kører fint.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme

Indlæg af thy » 20 jan 2023 09:22

madssakre skrev:
20 jan 2023 09:05
Tak for svar

Pumpen har ikke AUTOADAPT, men har kørt med trin 3 af 4 med konstant tryk kurve seneste døgn. Nu prøver jeg 4 af 4 for der sker ikke rigtig noget.

Jeg har et Wawin setup med tre kredse på trådløse følere.

Jeg kan bevæge stifterne 2-3 millimeter. Dem på hver kreds og den på shunten/termostaten.

Hvor meget frigang skal sådanne stifter normalt have?

Hvad skal shunt termostaten normalt stå på? Går fra 0-4...

Hvad skal man normalt aflæse på termometeret (kredsenes fremløb)?

Jeg kan jo mærke at fremløb fra fyr er meget varm og retur er kold, men i flere dage har vi ikke kunne komme over 18-19 grader i rumtemp. Jeg fatter ikke hvor den afleverer varmen.

Vandtryk 1-2 bar. Fyr kører fint.
Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lun

Lyder som om vandet ikke cirkulerer

Åbner div kredse
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

madssakre
Stoker VIII
Stoker VIII
Indlæg: 300
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Brændsel: piller
Givet likes: 144 gange
Modtaget likes: 10 gange

Re: Indstilling Alpha2 L 15-40 130 gulvvarme

Indlæg af madssakre » 20 jan 2023 15:10

thy skrev:
20 jan 2023 09:22
Hvis du tager hætter af så stiften er helt åben i et par timer bliver retur så lun

Lyder som om vandet ikke cirkulerer

Åbner div kredse
Tak for svar.

Hætterne har været af nogen timer. Der skete ikke rigtig noget.
Jeg skilte pumpe huset ad og tjekkede for blokering, samt om den kunne køre med overhovedet. Det var OK.
Da jeg havde samlet pumpen, kunne jeg også høre hvordan den nye luft vendte tilbage et par gange. Så den pumper....

I een video på nettet så jeg at termostaten skal stå på 2.5-3. Det må jeg så prøve.

Hvordan er flow styringen i sådan en WAWIN Tigris. I en anden video så jeg der er en shunt ventil foruden termostatventilen. Er shunt ventilen indstilbar, og kan den sætte sig? Hvis den har sat sig I helt åben må pumpen bare cirkulere kredsen og aldrig få nyt ind?