Vil høre om der er nogle der vil give et bud på om jeg mangler noget på min tegning og om det er rigtig sat sammen.
Jeg har en dc 25 s Atmos fastbrændselkedel og vil montere en ny 1500 Liter akkumuleringstank og ved samme lejlighed montere en blandesløjfe så vand til beboelsen kan holdes nede ved 65 grader.
jeg vil gerne vide i hvilke højder jeg skal montere fremløb og retur mellem kedel og akkumuleringstank og fremløb og retur til beboelse, det er vel ikke ligegyldigt mht. lagdeling ?
Jeg har fundet en tegning som jeg håber nogle vil kommenterer på :-)
Akkumulering (2).jpg

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af John Skov Jensen »

Carbrok skrev: 11 jan 2023 13:52 Hej alle

Vil høre om der er nogle der vil give et bud på om jeg mangler noget på min tegning og om det er rigtig sat sammen.
Jeg har en dc 25 s Atmos fastbrændselkedel og vil montere en ny 1500 Liter akkumuleringstank og ved samme lejlighed montere en blandesløjfe så vand til beboelsen kan holdes nede ved 65 grader.
jeg vil gerne vide i hvilke højder jeg skal montere fremløb og retur mellem kedel og akkumuleringstank og fremløb og retur til beboelse, det er vel ikke ligegyldigt mht. lagdeling ?
Jeg har fundet en tegning som jeg håber nogle vil kommenterer på :-)

Akkumulering (2).jpg
Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et tee
Retur til kedel og retur fra hus til akku føres ind så langt nede i bunden af akku som muligt, i hver sin tilslutnings studs på akku
svanggaard
Stoker XV
Stoker XV
10
Indlæg: 1214
Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
Areal: 189+110VVB
Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
Fremviser gerne i postnummer: 9830
Geografisk sted: Tæt på Hjørring
Har takket: 147 gange
Blevet takket: 282 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af svanggaard »

Utrolig flot tegning du har lavet der icon_cheesygrin.gif

Enig med @John Skov Jensen. Desuden... cirkulationspumpen til huset ville jeg nok montere på returledningen. Det reducerer risikoen for tørløb/luft i pumpen og jeg tror (og det er kun tro) at den holder længere når den arbejder lidt køligere.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af John Skov Jensen »

svanggaard skrev: 11 jan 2023 16:33 Utrolig flot tegning du har lavet der icon_cheesygrin.gif
Den ligner lidt noget fra en Atmos manual :-)
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af pelle »

Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.

Carbrok
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 11 jan 2023 13:05
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af Carbrok »

John Skov Jensen skrev: 11 jan 2023 15:49 Fremløb fra kedel til akku og fra akku til hus køres sammen allerøverst på akku i et tee
Retur til kedel og retur fra hus til akku føres ind så langt nede i bunden af akku som muligt, i hver sin tilslutnings studs på akku
Hej John
Tak for svar og rigtigt, tegning er fra Atmos manualen :D
Carbrok
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 11 jan 2023 13:05
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af Carbrok »

svanggaard skrev: 11 jan 2023 16:33 Utrolig flot tegning du har lavet der icon_cheesygrin.gif

Enig med @John Skov Jensen. Desuden... cirkulationspumpen til huset ville jeg nok montere på returledningen. Det reducerer risikoen for tørløb/luft i pumpen og jeg tror (og det er kun tro) at den holder længere når den arbejder lidt køligere.
Tak for svar
Carbrok
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 5
Tilmeldt: 11 jan 2023 13:05
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 1 gang

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af Carbrok »

pelle skrev: 12 jan 2023 02:48 Ja . monter det allerøverst. Jeg ville sætte et krydstee på stigrøret op til den åbne eks. Lige over tanken. Så, det fra kedlen går ind i den ene side af krydset og tilbage til kedlen aller nederst i tanken. Fremløbet til huset går på den anden side af krydset og går tilbage i tanken helt nede på tanken.
Hej Pelle
Tak, er det sådan du mener ? ( lidt fortegnet )[image][/image]
Vedhæftede filer
Akku.jpg
Jens
Stoker XV
Stoker XV
17
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af Jens »

Det er præcis sådan :great:
På den måde udnytter du hele akku-tankens volumen, - er fremløb ud af siden, så får du aldrig glæde af varmen i toppen af tanken over dit udtag.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Installation af akkumuleringstank og blandesløjfe

Indlæg af pelle »

Jeg har godt nok lært pumpen skal sidde på fremløbet ved åbeneks. Ernst Drastrup der før skrev en del herinde sagde altid kedel, eksp og pumpe. og i den rækkefølge. Pumpen skal suge fra den hvilende vandsøjle, som han skrev. Han var ikke tilhænger af pumpen på returen. Som han sagde" Er der solskin på og termostaterne lukker fremløbsventilerne i vil der kunne dannes vacuum i radiatorene da pumpen suger på returen. Og der kan, hvis luftskruen ikke slutter helt tæt, kunne suges luft ind i anlægget. Anlægget kan sagtens være vandtæt. Men, ikke sikkert det er lufttæt "
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.