Indlæg af JGLarsen »

Hej med jer,

Jeg har søgt, men ikke rigtigt kunne finde svar.

Vores hus var blev oprindelig bygget med fjernvarme i slut 60'erne, og med ventiler på returen.
Der er efterfølgende blevet installeret pillefyr, Nibe Pellux 100, som fungerer upåklageligt.

I foråret og efteråret oplever jeg at selvom solen skinner meget, og varmer vores stuen op, så slukker radiatorerne ikke, de bliver ved med at stå og varme, hvilket irriterer mig.
Spørgsmålet er om det er mere økonomisk at have ventiler på fremløbet? Og hvis jeg sætter ventiler på fremløbet, skal jeg så afmontere ventiler på returen, eller kan jeg blot lade dem står helt åbne?

Håber i forstår mit spørgsmål :)

Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Skift af returventil til fremløbsventil

Indlæg af pelle »

Forstår udmærket sp.mål.
Problemet med returventiler er at de føler på retur vandet og ikke på rum temp. i rummet. Derfor oplever man det fænomen du omtaler. Lad endelig returventilerne være og stil dem på 3 eller 4 . Monter en Ra-n fremløbsventil med termostat på fremløbet til radiatorene. Fremløbs termostater føler på rumtemp. Så bliver det godt. For det er spil med varmen til radiatoren ved solindfald :)
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
JGLarsen
Stoker I
Stoker I
1
Indlæg: 2
Tilmeldt: 19 aug 2022 13:47

Re: Skift af returventil til fremløbsventil

Indlæg af JGLarsen »

Mange tak for svaret, det var lige det jeg ville høre.