Side 2 af 2

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 00:39
af pelle
Ja prøv det. Du har nok en dæktrykmåler og en kompressor. Så, prøv at blæs noget fortryk i beholderen.
Der har jeg faktisk dårlig erfaring med hydrofoers levetid. Og jeg ved det godt. Som Vestjyde kikker jeg altid på det billigste. De holder en 3-5 år og så bander jeg godt over det og bestiller en ny. selvf. igen en billig en. Bliver aldrig klogere. Når det så er sagt. Har jeg lagt mærke til at min datter og svigersøn og også en af mine venner. De har hydrofor af mærket Grundfos. De kan altså holde i mange år. Ham min ven der. Hans 50 liter grundfos hydrofor er mere end 20 år gammel. Det er lavet af noget andet matriale.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 00:44
af svanggaard
Min hydrofor er fra 1999. Den er uden membran - der er blot luft i toppen. Der er lidt overfladerust udvendigt/på den nederste halvdel af tanken (der hvor den er koldest), men jeg formoder den er ren indvendig. Jeg kan ikke lige finde et 100% match på nettet - men det ligner denne: https://www.wattoo.dk/hydrofor-135l-pn6 ... 98110014-1

På typeskiltet står:
135L
Max prøvetryk 8bar
Beregnet tryk 6bar

Jeg har aldrig reguleret luftmængden i min hydrofor. Det skal dog nævnes, at jeg har et beluftningsanlæg med stenfilter. Der sendes luft gennem vandet for at få okker til at bundfælde sig. Det betyder, at det vand som kommer i hydrofor er iltmættet - jeg vil tro det sikrer en form for selv-regulering af luftmængde i hydrofor.

Jeg havde egentlig ikke problemer med okker's gule/røde farve, men okker består mest af Jern og Svovl. Når vandet blev varmet i VVB kunne Svovl ind i mellem lugtes i det varme vand. Det problem har jeg ikke haft efter beluftningsanlægget blev installeret.

Mit beluftningsanlæg og hydrofor er dimensioneret til 9m3 i timen. Det har brønden og pumpen ingen problemer med at levere. Faktisk er der monteret en delvist lukket ventil på slangen fra brønden. Den sørger for at der ikke sendes mere vand gennem beluftningsanlægget end det kan følge med til.

Mht. vandkvalitet har der tidligere været krav om vandprøver hvert 4. år. Det krav er bortfaldet, men jeg har valgt at få testet vandet alligevel. Der findes flere niveauer af test - jeg bruger blot den simple (kimtal, coli, nitrat). Det koster ca. 2000,- hvert 4. år.

Jeg kunne godt få testet for pesticider mv - men så kan prøven hurtigt koste 6-8.000. Da min nabo er mælkeproducent, og også har egen boring, er han tvunget til den store test hvert eneste år. Så jeg hører nok hvis der er problemer. Det skulle være underligt hvis to brøndboringer med 350 m afstand ikke suger af nogenlunde det samme vand.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 00:52
af pelle
Det kommer vel også lidt an på dybden pumpen suger fra. Naboen der bor en km herfra. Hans vand er meget aggresiv. Ham min anden nabo der bor 350 meter herfra, skiftede hans varmtvandbeholder i 2017. Den var fra 1947. Så, 70 år holdt hans gamle kappe varmtvandsbeholder.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 01:00
af svanggaard
Blev lige lidt nysgerrig.. Min hydrofor er faktisk fra 1993 - jeg mente bestemt den blev skiftet ifbm. installation af beluftningsanlæg. Tiden går.
IMG_20220121_005221.jpg
Min brøndboring blev renoveret i 1999. Så vidt jeg husker er den 25 m dyb.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 01:20
af pelle
Jeg havde en magen til. Også fra 1993. En 150 liters. Der skulle jeg hver anden måned ned i hullet i gårdspladsen og slukke injektor pumpen og lukke vandet af beholder. Så, starte op igen. Jeg hadede det og der gik også fugt i den tryk kontakt, Så kunne man stå dernede med en varmeblæser og selvfølgelig når det var pisregnvejr og hende inde i huset manglede vand. Det var dejligt at få det skiftet ud med en grundfos dykpumpe og så fik jeg det trykkontakt ud i værkstedet i stedet for. Der står hydroforen også nu.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 01:48
af svanggaard
Praktisk i værksted med en kompressor lige i nærheden. Men du har så ikke taget den gamle hydrofor med i værkstedet? Du har sat membranhydrofor ind i stedet?

Kender godt den med møgvejr og rode rundt i en eller anden udendørs installation. Jeg har heldigvis været forskånet længe, men kan godt huske for 2-3 år siden da jeg måtte "pangle" med en kloakpumpe hele dagen, lille juleaften. Der havde jeg dælme ondt af mig selv.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 21 jan 2022 12:28
af pelle
Ja. jeg valgte en meget mindre 50 liters membran beholder i stedet for. Eller det er jo en ballon inde i en beholder. Det hele står i værkstedet.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 18 feb 2023 18:40
af kimr-dk
Hvordan går det med din beholder?
Jeg har samme beholder Maxivarem LS 100L fra 2017. Vi er ude ca. hver anden mdr. og fylde luft på for at at den holder trykket stabilt igen. Det virker som noget kort levetid hvis den ikke kan holde mere end 5-6 år.

Re: Er min hydrofor stået af?

: 22 feb 2024 09:34
af svanggaard
Så blev min hydrofor fra 1993 utæt. Den holdt i ca. 30 år. Den er tæret i bunden, og der falder en dråbe ca. 1 gang / sek. Jeg har bestilt en 130 liters grundfos membranbeholder. Den er nok rigeligt stor, men til gengæld forventer jeg færre start/stop.