Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
ladomat
-
- Stoker II
- Indlæg: 52
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Modtaget likes: 1 gang
ladomat
Hej. Dette er mit første indlæg. Håber nogen kan hjælpe. Jeg har problemer med min LK810 ( ladomat). Jeg fyrer op i mit orlan fyr og temperaturen når hurtig 70 grader og min pumpe på LK810 eren starter uden problemer. efterfølgende stiger temperaturen i fyret til ca 82 grader som sender det over til LK810 eren (ladomat ting). Der kommer ca 40 grader vand retur fra akkumuleringstanken som skal blandes med det varme vand fra fyret men der kommer 80 tilbage til fyret. Det er som om det ikke bliver blandet og så kører fyret i tomgang istedet for at buldre derudad. Det jeg vil sige er at de grader der kommer ind i LK810 eren også er de grader som kommer ud af den istedet for at den blander og der kommer 72 grader ud fra LK810 eren (ladomat). Er der nogen der ved hvad der er galt ?
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
Re: ladomat
Umiddelbart er der 3 muligheder:
1) Hvis der sidder et snavsfilter mellem bund af Akkutank og ladeventil (LK810) kan det være fyldt med skidt.
2) Defekt pumpe
3) Defekt termostat i ladeventil
Det ser desværre ud til at være noget bøvlet at skifte termostaten.
1) Hvis der sidder et snavsfilter mellem bund af Akkutank og ladeventil (LK810) kan det være fyldt med skidt.
2) Defekt pumpe
3) Defekt termostat i ladeventil
Det ser desværre ud til at være noget bøvlet at skifte termostaten.
-
- Stoker II
- Indlæg: 52
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Modtaget likes: 1 gang
Re: ladomat
der sidder ikke noget snavsfilter og pumpen kører perfekt så det må være termostaten. Hvor køber man er termostat til en LK810 og hvad grader skal man købe. mit fyr kan køre op til 93 grader. mvh john
-
- Stoker XV
- Indlæg: 1214
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Mit fyr: RTB 10kW/ATMOS DC18S/Morsø
- Areal: 189+110VVB
- Brændsel: Selvskovet brænde, træpiller og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 9830
- Geografisk sted: Tæt på Hjørring
- Givet likes: 147 gange
- Modtaget likes: 282 gange
Re: ladomat
Prøv VVS eksperten (https://www.vvs-eksperten.dk/) eller hedestoker (https://www.hedestoker.dk/). Mht. temperaturen skal du nok tage udgangspunkt i hvor varmt du plejer at køre. Jeg kører selv med 72Grader på en Atmos kedel.
-
- Stoker II
- Indlæg: 52
- Tilmeldt: 05 jan 2022 12:13
- Mit fyr: orlan 40 standard+blackstar 16 kw med v7
- Areal: 254
- Brændsel: træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Modtaget likes: 1 gang
Re: ladomat
tusind tak. Har fundet den ved Hedestoker. Det ser ud til at man åbner lk 810 eren i siden hvor der sidder et for for skruedækel og så kan man komme ind og skifte termostaten uden at afmontere nogle unioner. Er der nogen som har prøvet at skifte sådan en termostat