Side 1 af 2

Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 11:57
af TOTAL
Hej, jeg skal til at udskifte pillefyret med en varmepumpe. Og i den forbindelse, tænkte jeg at lave vores VVB med 2 spiraler, der idag køre solvarme og pillefyr om, til en 300 liters buffertank til varmepumpen, men da den største spiral kun har en overfalde på 1m2, kan jeg så vidt jeg kan læse mig til, ikke rigtig bruge dette til en varmepumpe, jeg vil derfor droppe solvarmen, og fjerne de to spiraler i VVB, og derved bruge den som en buffertank.

Der er en 190 liters VVB til brugsvand i varmepumpens inde del.

Nogen der har erfaring med det? Ruster det op, hvis jeg skære spiralen ud. Eller ville det bare være bedre at sælge den, for så at købe en rigtig buffer tank

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 15:19
af svanggaard
Kan du ikke nøjes med at proppe spiralerne af?

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 16:05
af TOTAL
svanggaard skrev: 30 nov 2021 15:19 Kan du ikke nøjes med at proppe spiralerne af?
Det var egentlig for at bruge buffer tanken på følgende måde, jeg kan se man mister en del effektivivtet ved at varme hele beholderen til samme temperatur
Billede

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 16:33
af svanggaard
Så er det vel bare at motere et tee på ind- og udløb? Generelt skal du gå efter en løsning med så lidt turbulens/omrøring i tanken som overhovedet muligt. Ellers ryger temperatur-lagdelingen i tanken.

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 16:54
af TOTAL
svanggaard skrev: 30 nov 2021 16:33 Så er det vel bare at motere et tee på ind- og udløb? Generelt skal du gå efter en løsning med så lidt turbulens/omrøring i tanken som overhovedet muligt. Ellers ryger temperatur-lagdelingen i tanken.
Du har da helt ret, tror jeg så videoen om buffer med 2 eller 4 rør lidt for hurtigt igennem. Det skulle jo sagtens kunne lade sig gøre med 2 rør, og så kan jeg evt lade solvarmen blive.

Men jeg kan ikke helt lurer, hvordan jeg sikre mig at flowet er korrekt.

Vil det være nok med et tee på ind og udløb af buffer, samt pumpe på fremløb til huset, og så en pumpe i varmepumpen. Jeg tænker man må skal bruge en flow sensor eller andet, for at være sikker på det fungere korrekt?

Billede

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 17:22
af svanggaard
Pumperne er rigeligt - ingen grund til sensorer eller andet. Flow'et passer sig selv. Jo mere varmeaftræk der er, jo mindre varme føres til tanken. Vandet ta'r den letteste vej.

VP ydelse - Hus forbrug = lagring i buffertank

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 30 nov 2021 17:26
af TOTAL
svanggaard skrev: 30 nov 2021 17:22 Pumperne er rigeligt - ingen grund til sensorer eller andet. Flow'et passer sig selv. Jo mere varmeaftræk der er, jo mindre varme føres til tanken. Vandet ta'r den letteste vej.

VP ydelse - Hus forbrug = lagring i buffertank
Fedt, det må være løsninge for nu. Så må vi se om jeg kan få det til at fungere :) Tusind tak for din tid

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 01 dec 2021 04:24
af svanggaard
Velbekomme. Jeg er dog lidt nysgerrig - hvis jeg må være så fri... Hvorfor skifter du? Når jeg kigger på din stokercloud ser det ud til at fyret er 6-7 år gammelt og du fyrer < 4000kg/år. Umiddelbart en rimelig rimelig varmeudgift. Har du problemer med fyret?

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 01 dec 2021 05:59
af TOTAL
svanggaard skrev: 01 dec 2021 04:24 Velbekomme. Jeg er dog lidt nysgerrig - hvis jeg må være så fri... Hvorfor skifter du? Når jeg kigger på din stokercloud ser det ud til at fyret er 6-7 år gammelt og du fyrer < 4000kg/år. Umiddelbart en rimelig rimelig varmeudgift. Har du problemer med fyret?
Nej fyret køre faktisk skide godt, har virkelig været imponeret over det. Men vi får endelig efter lang tid venten leveret vores nye el bil, og i den forbindelse udnytte vi refusionen på el.
Så har vi faktisk ikke skide god plads til alle træpillerne, og støvet, her når vi har slæbt træpiller ind til vinteren, så tager det, det meste af mit lille værksted.
Og den sidste ting, er at jeg gerne vil undgå ild, selvom det bare har fungeret, så har jeg aldrig været 100% tryg, ved at have et lille bål kørende.

Du kan evt se min beregning her, som du kan se, er der kun ca 1500 at spare, med en kwh pris på 2.6kr som vi giver lige nu. Beregning bliver så bedre, hvis strømmen falder selvfølgelig, men vi må se om det sker :).
SnippitBregning.JPG

Re: Fjerne spiral fra VVB

: 01 dec 2021 08:10
af svanggaard
Det giver go' mening. Jeg er sikker på, at der kan laves flueknepperi på tallene, men det ændrer nok ikke det store. Personligt ville jeg nok ha' ventet med skift indtil fyret var afskrevet lidt mere.

Strømmen skal nok falde igen om 3-4mdr, men jeg tror vi skal forberede os på høje vinterpriser de næste mange år.