Indregulere gulvvarme

: 14 nov 2021 09:59
af Mr B
Hej

Jeg har gulvvarme på badeværelset, og får det nok også med tiden under trægulv.

Men jeg tror ikke, at det er indreguleret korrekt, så jeg håber, at nogen kan give et par input.

Jeg har stillet trådløs termostat i rummet til 25 grader, men den viser at der kun er 20 grader i rummet. Det ser ud til at den konstant står og kalder på varme lige nu.

Fremløb ser ud til at være ca 31 grader og retur ca 25 grader. Har vedhæftet et par billeder af termometre og flowmeter til kredsen. Kan I se om det ser rigtigt ud og hvad der evt skal justeres?

Re: Indregulere gulvvarme

: 14 nov 2021 11:01
af pendec
Har skal fremløb være 34c på fremløb lige nu. Min flowmåler har de sidste mange år stået på ca. 3 , jeg vil ikke omsætte det til 30c, da der jo er tab fra beton gulv og op, så det holder helt sikkert ikke. Det eneste jeg bruger flowmåler til er, er at holde flow ens for alle kredse, som jeg fik forklaringen var vigtig men der er også dem som mener flow skal sættes efter slange længde i gulv på den kreds man så på, som jeg troede var at flow retur bare var ens for alle, så blev temp vel også ens.

Så dit setup ligner mit, pånær de få graders forskel, jeg finpudser fremløb lidt til 33c når jeg gider, så sparer jeg lidt, for den siger 25c i stuen, og det er for meget her.

Så den korte,
Jeg har 34c fremløb nu men kun 25c i stuen, så brug ikke flowmåler til at indstille stuetemp, det tror jeg ikke på er bedst, for der skal du jo bruge mere vand. Skru op for fremløb, det må være den simple løsning.
Til info, så rammer jeg max 42c når vinteren er "-" udenfor 24/7 , ellers holder det sig lavt.

Re: Indregulere gulvvarme

: 14 nov 2021 11:15
af Fiffer
Skift din pumpe til en Grundfoss alpha3 pumpe, sen kan nemlig bruges til at balancere modstanden i dine gulvvarmekredse. Havde samme udfordring da jeg ikke kunne få flowmålere til mit system, og kunne derfor ikke balancere dem på normal vis, da jeg ikke kendtevlængden på gulvvarmeslanger

Re: Indregulere gulvvarme

: 15 nov 2021 21:17
af Mr B
Tak for svar Pendec. Ja, det kan godt være jeg skal skrue op for fremløb. Vedr flow, så har jeg vist bare justeret den helt åbent, fordi jeg kun har 1 kreds koblet på. Har det noget at sige?

Tak for svar Fiffer. Vil dog mene at man også godt kan få det til at spille uden en Grunsfos pumpe, så håber der kommer lidt flere input til hvad man evt skal skrue på.

Re: Indregulere gulvvarme

: 15 nov 2021 22:05
af pendec
Mr B skrev:
15 nov 2021 21:17
Tak for svar Pendec. Ja, det kan godt være jeg skal skrue op for fremløb. Vedr flow, så har jeg vist bare justeret den helt åbent, fordi jeg kun har 1 kreds koblet på. Har det noget at sige?
Nu har jeg aldrig sat mig ind i flow styrken men man kan vel formode at når der cirkulerer mere varmt vand, så vil du hurtigere få varmet op, modsat, vil du så også bruge mere energi på det mere vand som skal holde temp, hvis et lavere flow kan gøre det bedre selvom varmen så stiger langsommere.

Jeg har beton og flow ligger på 2-2.5 her, skal jeg højere på de 4 kredse, så skal pumpe højere op end trin 1, alt det gider jeg ikke, når jeg, i mange mange år, har kunne få det til at virke med trin 1, og holde samme flow men sidst justere på fremløbs temp, som jeg så igennem min Danfoss link har overvågning på, så jeg ved hvad præcis er temp, og justerer ud fra app.
Jeg har ikke formået at få en termostat med fjernsensor til Danfoss link, så jeg må manuelt justere temp :(

Skal måske også nævne at jeg pga. beton ikke har rum sensorer på, det var simpelthen for langsomt om at reagere, og mit gamle bio18, kunne slet ikke håndtere gulvvarmen blev slukket, det kan det her nye nok bedre gøre men gider ikke købe rum sensorer igen.