vvb automatik

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
hoejec
Stoker I
Stoker I
6
Indlæg: 1
Tilmeldt: 14 jan 2018 03:24
Mit fyr: Biomax 10 / Orlan 25
Geografisk sted: Nordfyn

vvb automatik

Indlæg af hoejec »

Jeg har det problem at min vvb er tilsluttet som en altid åben radiator. Det betyder at min cirkulationspumpe aldrig går i spare funktion.
Nu har jeg tænkt at hvis jeg flytter afbryderen til vandvarmeren, fra hele vandvarmeren til mellem automatikken og varmelegemerne, så kan automatikken styre en motorventil som åbner og lukker for fremløbet fra fyret.
Vil det virke eller er der noget jeg har overset ?.
Jeg kender ikke så meget til automatikventiler, skal ventilen være en magnetventil, en zoneventil en motorventil eller noget helt andet ?.

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: vvb automatik

Indlæg af BWJ »

Hvis du køber denne https://www.vvs-shoppen.dk/danfoss/danf ... d0QAvD_BwE og dette hoved https://www.vvs-shoppen.dk/danfoss/danf ... 403521000/ og sætter ventilen i retur fra beholder, så kan du sætte dit varme vand til en temp. mellem 10-80 grader.
Mere enkelt bliver det nok ikke.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.