Side 1 af 1

Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 20:52
af Fiffer
Sker der noget ved der er byttet om på frem og retur på gulvvarmechunt? Mvh.

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 21:11
af pendec
Det må der jo gøre, når pumpen gerne skulle fungere korrekt, og sidder ved FREM normalt?
Der er også en ensretter (aner ikke vvs term) i den ende på min som er RETUR, der kan du godt sende det frem men pumpen vil jo modarbejde når det kommer ud modsatte vej, og kan ikke komme forbi den "ensretter"

Ikke at glemme du måler temp ved returen og ikke fremløb? Vil jeg mene.

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 21:27
af Fiffer
Men kan det køre alligevel?

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 21:30
af Fiffer
Det er fordi jeg har både pillefyr og gasfyr, og det er så blevet vendt forkert, det er kun når gasfyret en sjælden gang bliver brugt til backup det er aktuelt

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 21:41
af pendec
Fiffer skrev: 02 apr 2021 21:27 Men kan det køre alligevel?
Nej, jeg tvivler men så igen, jeg kender ikke din gulvvarme installation, måske er det ikke lavet som de mest almindeige systemer, og du kan sende det ind begge veje. Jeg tror dog du har meget af det samme som os andre.

I 2005 havde jeg en mærkelig gulvvarme installation uden shunt, den sendte max varme ud i kredse når de var åbne og man brændte næsten fødderne i køkken.
På sådan et setup ville det nok virke finde at gå den forkerte vej igennem, for det var ikke temp måler eller noget som bremsede det.

Når du nævner shunt, så har du nok det rigtige system, og ingen chance for at vende rundt på frem/retur.

MÅSKE, hvis pumpe slukkes, så vil det dog ikke gen-cirkulere men så kommer det jo bare ud igennem termostat, hvis du også fjerner den?

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 21:52
af BWJ
Fiffer skrev: 02 apr 2021 20:52 Sker der noget ved der er byttet om på frem og retur på gulvvarmechunt? Mvh.
Hvis du mener slangerne, så nej.
Hvis det er slangerne, så får det kun betydning hvis man har store viduespartier, hvor man har prioriteret fremløb for at kompensere for kuldenedfald.

Re: Byttet om på frem og retur

: 02 apr 2021 23:29
af Fiffer
pendec skrev: 02 apr 2021 21:41 Nej, jeg tvivler men så igen, jeg kender ikke din gulvvarme installation, måske er det ikke lavet som de mest almindeige systemer, og du kan sende det ind begge veje. Jeg tror dog du har meget af det samme som os andre.

I 2005 havde jeg en mærkelig gulvvarme installation uden shunt, den sendte max varme ud i kredse når de var åbne og man brændte næsten fødderne i køkken.
På sådan et setup ville det nok virke finde at gå den forkerte vej igennem, for det var ikke temp måler eller noget som bremsede det.

Når du nævner shunt, så har du nok det rigtige system, og ingen chance for at vende rundt på frem/retur.

MÅSKE, hvis pumpe slukkes, så vil det dog ikke gen-cirkulere men så kommer det jo bare ud igennem termostat, hvis du også fjerner den?

Fandt lige rørtang og pakgarn frem, og skruede skidtet rigtig sammen, nu render vandet den rigtige vej igen, tak for input:)

Re: Byttet om på frem og retur

: 04 apr 2021 07:30
af cardude
Jeg er en gang kommet ud til en større virksomhed som altid havde haft problemer med at deres gulvvarme i vente værelset! (+10 år) det virkede kun sporadisk og meget sjældent jeg var den 5 vvs'er der kiggede på det.
Jeg undersøgte og undersøgte og fandt i første omgang en temperatur dyklomme der var monteret så det stortset forhindrede en hver form for fremløb. Jeg ændrede installationen så der var flow i den del igen og sagde at jeg mente at have fundet fejlen.
De ringede og sagde at det virkede altså stadig ikke.
Jeg tog et laser termometer med for jeg havde haft en svag fornemmelse for at der var byttet på frem og retur.
Ved målinger med laser termometer kunne jeg konstatere at retur tilsyneladende var lidt varmer end fremløb.
Installationen var lavet i et lille skab med trang plads og det ville være det rene lorte arbejde at lave det om så frem og retur til shuntn blev byttet. Men jeg besluttede at eftersom at 4 andre til dato ikke havde kunne fikse der så var problemet nok det jeg mente det var.
5 timer senere var rørene byttet og lortet virkede.

Den lidt høje Regning betalte de gladeligt når så mange andre ikke havde kunne lave det.
Men det virkede perfekt siden og jeg fik en fast og meget glad kunde.