Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problem med gulvvarmestyring.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
bygningskonstruktor
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
Mit fyr: Baxi multiheat 15
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Årligt forbrug: 4-5
Geografisk sted: Klippinge

Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af bygningskonstruktor » 22 dec 2020 07:40

Hej alle sammen

Jeg har pludselig fået et problem med at få varme på gulvvarmen. Det er kommet fra den ene dag til den anden.

Jeg har tryk på systemet, rigeligt med fremløbstemperatur fra mit Blackstar Fumus 10 KW, telestater er åbne, shuntpumpe kører også. Termometeret på nederste billedet plejer at stå på +40 gr.

Håber noget har et bud på mit problem.
Mvh.
Peter
20201221_164500.jpg
20201221_162450.jpg
20201221_162444.jpg
20201221_162336.jpg


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af triumph » 22 dec 2020 09:16

Hvis shunt temperaturen kun er 27 c, så er det vel fordi at reguleringsventilen på billed 2, ikke lukker kodt vand ud/tillader varmt vand ind i shuntkredsen, eller ?

pendec

Re: Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af pendec » 22 dec 2020 10:43

Som @triumph skriver, så skal du nok checke denne, og du har vel skruet op på denne, siden den er maxet ud på 6? og som burde indikere fejlen ligger der. Måske kalk, kender ikke danfoss typen, og hvordan man afhjælper dette der.

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Re: Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af thy » 22 dec 2020 11:23

pendec skrev:
22 dec 2020 10:43
Som @triumph skriver, så skal du nok checke denne, og du har vel skruet op på denne, siden den er maxet ud på 6? og som burde indikere fejlen ligger der. Måske kalk, kender ikke danfoss typen, og hvordan man afhjælper dette der.
enig hvis den er på 6 så burde grader være meget højere...

keder heller ikke til ventiltypen,måske små dask med skaft på skruetrækker kan få ventilen til at gå løs inden i..

trykket på systemet er vel ok
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

bygningskonstruktor
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 36
Tilmeldt: 04 dec 2016 17:03
Mit fyr: Baxi multiheat 15
Areal: 130
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4672
Årligt forbrug: 4-5
Geografisk sted: Klippinge

Re: Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af bygningskonstruktor » 22 dec 2020 12:14

Hej alle.

Tak for input, jeg har løsnet ventilen og den burde være helt åben. Jeg tænker om det kan være snavs i kontraventilen eller måske en luftboble. Jeg har prøvet at åbne og se om der var luft i men der kom kun vand ud.


pendec

Re: Problem med gulvvarmestyring.

Indlæg af pendec » 22 dec 2020 12:19

Jeg ved ikke om koldt gulv kan have så stor effekt men hvis der er åbnet for flere kredse de sidste timer, og de har været kolde i 24 timer+ og har en temp på 20-25c , så kan mixet med 40c , måske godt sænke den fra 40c til lavere. Ved ikke om 13c sænkning kan ske.
Det er måske noget pludseligt præcis som kalk i ventilen :)