Hvad er bedst og monter når man skal have en temp på 60-65* i vvben når man har en kedel temp på 75.
Har kigget lidt på denne her.
http://www.vvsweb.dk/productdetails.asp ... atik_Varme
Og disse (RAVI-RAVK) men kan ikke finde ud af hvad der er bedst og monter?
http://vvs-eksperten.dk/index/ventiler-varme-255
temperatur i vvb.
-
- Stoker XII
- 17
- Indlæg: 642
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
temperatur i vvb.
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
. ,
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Re: temperatur i vvb.
AVTB/AVTA er primært til fjernvarme, de kan virke på centralvarme, dog for at de skal virke optimalt bør trykket være på min. 3 bar.
Ravk kan både bruges på centralvarme og fjernvarme, da den ikke er så afhængig af trykket som AVTB/AVTA ventilen er.
Et billigere alternativ til RAVK ventilen kunne f.eks være den svenske watts ventil, med dertilhørende termostat.
Ravk kan både bruges på centralvarme og fjernvarme, da den ikke er så afhængig af trykket som AVTB/AVTA ventilen er.
Et billigere alternativ til RAVK ventilen kunne f.eks være den svenske watts ventil, med dertilhørende termostat.