Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af Rakjaer » 10 nov 2020 21:34

Hej Alle

Jeg står med et nyt problem i år. Jeg har i efteråret effektiviseret mit anlæg og blandet andet sat motorventiler på 2 varmtvandsbeholdere hvor vandet altid bare løb igennem.

Nu virker det til, at når forbruget i anlægget bliver tilstrækkelig lavt så har fremløbsshunten svært ved at være stabil. Jeg synes generelt den har svært ved at være stabil. Dette problem havde jeg ikke sidste år.

Jeg føler jeg har prøvet alt ift. ændring af P-led samt "Ventil åbningstid sek.".

Mit pillefyr opvarmer en 500L buffertank som derefter har en anlægspumpe og shunt.

Nogle gode ideer? Grafer m.v. kan ses på min stokercloud.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af pille bruger » 11 nov 2020 08:22

Rakjaer skrev:
10 nov 2020 21:34
Hej Alle

Jeg står med et nyt problem i år. Jeg har i efteråret effektiviseret mit anlæg og blandet andet sat motorventiler på 2 varmtvandsbeholdere hvor vandet altid bare løb igennem.

Nu virker det til, at når forbruget i anlægget bliver tilstrækkelig lavt så har fremløbsshunten svært ved at være stabil. Jeg synes generelt den har svært ved at være stabil. Dette problem havde jeg ikke sidste år.

Jeg føler jeg har prøvet alt ift. ændring af P-led samt "Ventil åbningstid sek.".

Mit pillefyr opvarmer en 500L buffertank som derefter har en anlægspumpe og shunt.

Nogle gode ideer? Grafer m.v. kan ses på min stokercloud.
Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.
På dine grafer ser det ud som om at pumpe hastigheden også spiller ind.
Pumper bør ikke køre hurtigere end nødvendigt.
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af Rakjaer » 11 nov 2020 17:11

pille bruger skrev:
11 nov 2020 08:22
Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.
På dine grafer ser det ud som om at pumpe hastigheden også spiller ind.
Pumper bør ikke køre hurtigere end nødvendigt.
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne icon_cheesygrin.gif
Tiden burde være 145 sekunder, men jeg checker lige efter!

Pumpen er en magna 25-60 som kører auto adapt, har du et forslag til at den skal køre et andet program?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page

383CI
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af 383CI » 11 nov 2020 18:32

pille bruger skrev:
11 nov 2020 08:22

Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne icon_cheesygrin.gif
Så tjek lige de her kurver!

https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page

Når fyret skriver det er slukket fordi temperaturen er opnået er det en fejl. Det stopper fra en ekstern kontakt der er styret af huset, så ender dne op med "temperatur opnået" nogle gange. Men temperaturen kommer aldrig på 80 grader der er "sluk punkt!

"Solvarmen" er ikke solvarme men fremløb til hus.

Opretter:

Min erfaring er at pumpen skal køre "konstant tryk" for det giver nogen om helst mening i forhold til varmeaftag og dermed belastningen af fyret.

HOW havde redigeret men det kom ikke med.

Der er også stor forskel på dine korrigerede tal, så det tyder på din O2 regulering ikke køre optimalt. Så vil fyret fyre "lidt forkert" som så igen kan bringe tingene i selvsving.
Jeg tror bare fyret trænger til at blive trimmet ordentligt ind. Forudsat det er dimensioneret korrekt.
Senest rettet af 383CI 11 nov 2020 19:19, rettet i alt 1 gang.

Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af Zarge » 11 nov 2020 18:48

Ja tror også auto gir problemer i forhold til konstant temperatur


Brugeravatar
Rakjaer
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 223
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 11 gange

Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)

Indlæg af Rakjaer » 23 nov 2020 21:00

Okay, har fået sat pumpen til konstanttryk - det giver egentlig meget god mening. Jeg har efterfølgende kunne spore mig lidt bedre ind, og synes efterhånden det virker fornuftigt nu :)
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page


Besvar