Hej Alle
Jeg står med et nyt problem i år. Jeg har i efteråret effektiviseret mit anlæg og blandet andet sat motorventiler på 2 varmtvandsbeholdere hvor vandet altid bare løb igennem.
Nu virker det til, at når forbruget i anlægget bliver tilstrækkelig lavt så har fremløbsshunten svært ved at være stabil. Jeg synes generelt den har svært ved at være stabil. Dette problem havde jeg ikke sidste år.
Jeg føler jeg har prøvet alt ift. ændring af P-led samt "Ventil åbningstid sek.".
Mit pillefyr opvarmer en 500L buffertank som derefter har en anlægspumpe og shunt.
Nogle gode ideer? Grafer m.v. kan ses på min stokercloud.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.Rakjaer skrev: ↑10 nov 2020 21:34Hej Alle
Jeg står med et nyt problem i år. Jeg har i efteråret effektiviseret mit anlæg og blandet andet sat motorventiler på 2 varmtvandsbeholdere hvor vandet altid bare løb igennem.
Nu virker det til, at når forbruget i anlægget bliver tilstrækkelig lavt så har fremløbsshunten svært ved at være stabil. Jeg synes generelt den har svært ved at være stabil. Dette problem havde jeg ikke sidste år.
Jeg føler jeg har prøvet alt ift. ændring af P-led samt "Ventil åbningstid sek.".
Mit pillefyr opvarmer en 500L buffertank som derefter har en anlægspumpe og shunt.
Nogle gode ideer? Grafer m.v. kan ses på min stokercloud.
På dine grafer ser det ud som om at pumpe hastigheden også spiller ind.
Pumper bør ikke køre hurtigere end nødvendigt.
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Tiden burde være 145 sekunder, men jeg checker lige efter!pille bruger skrev: ↑11 nov 2020 08:22Afprøv ventil åbnings tiden, og indsæt den korrekte tid.
På dine grafer ser det ud som om at pumpe hastigheden også spiller ind.
Pumper bør ikke køre hurtigere end nødvendigt.
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne
Pumpen er en magna 25-60 som kører auto adapt, har du et forslag til at den skal køre et andet program?
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
-
- Stoker V
- Indlæg: 173
- Tilmeldt: 08 maj 2010 18:26
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Så tjek lige de her kurver!pille bruger skrev: ↑11 nov 2020 08:22
Med de høje temperaturer vi har nu, så bliver det svært at få noget til at køre helt klippe stabilt.
Forvent derfor udsving på kurverne
https://stokercloud.dk/v3/#/hhv32/main-page
Når fyret skriver det er slukket fordi temperaturen er opnået er det en fejl. Det stopper fra en ekstern kontakt der er styret af huset, så ender dne op med "temperatur opnået" nogle gange. Men temperaturen kommer aldrig på 80 grader der er "sluk punkt!
"Solvarmen" er ikke solvarme men fremløb til hus.
Opretter:
Min erfaring er at pumpen skal køre "konstant tryk" for det giver nogen om helst mening i forhold til varmeaftag og dermed belastningen af fyret.
HOW havde redigeret men det kom ikke med.
Der er også stor forskel på dine korrigerede tal, så det tyder på din O2 regulering ikke køre optimalt. Så vil fyret fyre "lidt forkert" som så igen kan bringe tingene i selvsving.
Jeg tror bare fyret trænger til at blive trimmet ordentligt ind. Forudsat det er dimensioneret korrekt.
Senest rettet af 383CI 11 nov 2020 19:19, rettet i alt 1 gang.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Ja tror også auto gir problemer i forhold til konstant temperatur
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Rakjaer
- Stoker VI
- Indlæg: 223
- Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
- Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
- Areal: 800m2/ 4 boligenhed
- Brændsel: Håndbrænde + Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 3310
- Årligt forbrug: 95.000kW
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 11 gange
Re: Ustabil fremløbstemperatur (anlægstemperatur)
Okay, har fået sat pumpen til konstanttryk - det giver egentlig meget god mening. Jeg har efterfølgende kunne spore mig lidt bedre ind, og synes efterhånden det virker fornuftigt nu
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page