Slange til fyr

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
tolletrolden
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 13
Tilmeldt: 12 sep 2012 00:12
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange

Slange til fyr

Indlæg af tolletrolden »

Er der nogen, der ved, om det er lovligt at bruge EPDM WP 120 grader 20 bar slange, til at forbinde fyr og akkutank?

Det gør tilpasningen lidt nemmere :-)

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Slange til fyr

Indlæg af John Skov Jensen »

Det er der ingen lovgivning omkring
akrag
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: Slange til fyr

Indlæg af akrag »

Almindelige kedelslanger kan vel gøre det? 20 bar ? Kører du med højtryksanlæg/damp?
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3382
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 200 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Slange til fyr

Indlæg af BWJ »

John Skov Jensen skrev: 11 jul 2020 14:13 Det er der ingen lovgivning omkring
Jeg er klar over at redaktører og andre kan mange ting, men ligefrem afskaffe AT vejledninger er nok lige at stramme den :wink:
http://www.skorstensfejermester.dk/kede ... anlaeg.pdf
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: Slange til fyr

Indlæg af John Skov Jensen »

BWJ skrev: 04 okt 2020 19:29 Jeg er klar over at redaktører og andre kan mange ting, men ligefrem afskaffe AT vejledninger er nok lige at stramme den :wink:
http://www.skorstensfejermester.dk/kede ... anlaeg.pdf
Det er muligt

Kan du så henlede hvor jeg i dokumentet kan finde info om at
EPDM WP 120 grader 20 bar slange
Ikke er lovligt at bruge

Det var det jeg mente med indlægget, at slange med ovenstående data ikke er ulovligt at anvende
Tog jeg fejl så beklager jeg

Det formulerede jeg forkert
Jeg er glad for du holder øje med os
@BWJ

tolletrolden
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 13
Tilmeldt: 12 sep 2012 00:12
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange

Re: Slange til fyr

Indlæg af tolletrolden »

Har lavet det hele med rør nu. Det var bare fordi jeg havde 15m. af det slange, som jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle bruge til.

Nu kører der et Langå pillefyr sammen med en 1000l akku tank