2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Nå ... I forbindelse med ændring i mit system, så har jeg sat en 2-vejs zoneventil ind, som jeg desværre har vendt forkert (der er en pil på) .... gad vide, om det betyder noget? Jeg tænker, at der nok er noget udformning inde i ventilen, som er vigtig af hensyn til gennemstrømning.
Jeg skal sige, at 2-vejs ventilen som udgangspunkt er lukket - og det er kun når fyret kører, at ventilen er åben, og fyret kører kun som sekundær varmekilde (som sikkerhed). Fyret vil køre om vinteren mellem oktober-februar og kun som sekundær. Jeg vil umiddelbart vurdere, at fyret på en uge i denne periode vil køre 5-10 gange i kortere perioder.
2-vejs ventilens formål er at sikre, at der ikke er "utilsigtet" cirkulation i mit system, som tidligere skete grundet centralpumpen og tilbage gennem fyret, selvom det ikke kørte, og så til akku-tanken. Det afkølede vandet fremfor at sende al varmen op i radiatorerne.
Når mit fyr starter op (ca 60 sek opstart), så starter en fyr-pumpe fra akku-tanken til fyret og i samme ombæring åbner min 2-vejs zoneventil fra fyret til akku-tanken (10-12 sek), så det varme vand fra fyret ledes over i akku-tanken. Når fyret slukker, så lukker 2-vejs zoneventilen og fyr-pumpen stopper.
Men - jeg har vendt 2-vejs zoneventilen mod den retning, som vandet løber, når fyret er aktivt (der er pil på ventilen) .... og nu tænker jeg .... hvor vigtigt er det egentligt? Det er en lille times arbejde for at vende, selvom der også skal tappes vand af. Jeg kan rationelt let komme frem til den "rigtige" løsning, men min tanke er stadig ... er det nødvendigt at vende den?
Jeg skal sige, at 2-vejs ventilen som udgangspunkt er lukket - og det er kun når fyret kører, at ventilen er åben, og fyret kører kun som sekundær varmekilde (som sikkerhed). Fyret vil køre om vinteren mellem oktober-februar og kun som sekundær. Jeg vil umiddelbart vurdere, at fyret på en uge i denne periode vil køre 5-10 gange i kortere perioder.
2-vejs ventilens formål er at sikre, at der ikke er "utilsigtet" cirkulation i mit system, som tidligere skete grundet centralpumpen og tilbage gennem fyret, selvom det ikke kørte, og så til akku-tanken. Det afkølede vandet fremfor at sende al varmen op i radiatorerne.
Når mit fyr starter op (ca 60 sek opstart), så starter en fyr-pumpe fra akku-tanken til fyret og i samme ombæring åbner min 2-vejs zoneventil fra fyret til akku-tanken (10-12 sek), så det varme vand fra fyret ledes over i akku-tanken. Når fyret slukker, så lukker 2-vejs zoneventilen og fyr-pumpen stopper.
Men - jeg har vendt 2-vejs zoneventilen mod den retning, som vandet løber, når fyret er aktivt (der er pil på ventilen) .... og nu tænker jeg .... hvor vigtigt er det egentligt? Det er en lille times arbejde for at vende, selvom der også skal tappes vand af. Jeg kan rationelt let komme frem til den "rigtige" løsning, men min tanke er stadig ... er det nødvendigt at vende den?
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
-
- Stoker IV
- 4
- Indlæg: 114
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -461062004
Jeg tager lige billede af vejledningen og uploader.
Jeg tager lige billede af vejledningen og uploader.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Det er sådan en ventil med “fjederretur”
Hvis den lukker uden problemer vil jeg mene det er uden betydning hvordan den vender, da det ikke påvirker flowet
Hvis den lukker uden problemer vil jeg mene det er uden betydning hvordan den vender, da det ikke påvirker flowet
-
- Stoker IV
- 4
- Indlæg: 114
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Der står et sted "please notice that B is inlet when installing two-way valve. Men - der er ikke A eller B, men blot en pil som jeg antager, at der indikerer retning af væske.
-
- Stoker IV
- 4
- Indlæg: 114
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Tak - jeg har også startet systemet op, og jeg kan mærke at vandet kommer igennem, da afgangsrøret har skiftet temperatur til vandet. Og - der stod faktisk A og B ... (men med små bogstaver ).John Skov Jensen skrev: ↑06 jun 2020 19:02 Det er sådan en ventil med “fjederretur”
Hvis den lukker uden problemer vil jeg mene det er uden betydning hvordan den vender, da det ikke påvirker flowet
Tak for dit input.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Jeg tænker at når lukke funktionen kun fastholdes med en fjeder kan et meget højt tryk på tryksiden måske presse ventilen lidt på klem. Så hvis den lukker fint og ikke “siver” ville jeg lade der være
-
- Stoker IV
- 4
- Indlæg: 114
- Tilmeldt: 02 dec 2019 10:56
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 240
- Brændsel: brænde og olie
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Ja - og mht evt højt tryk:, jeg forventer ikke et meget højt tryk i mit system, da jeg har åben ekspansionsbeholder (4 mvs) og jeg har 2 sikkerhedsventiler på 2,5-3 bar. Når du skriver højt tryk, så er det vel noget højere tryk, som du mener (og vel i relation til lukket ekspansionsbeholder)?John Skov Jensen skrev: ↑06 jun 2020 20:29 Jeg tænker at når lukke funktionen kun fastholdes med en fjeder kan et meget højt tryk på tryksiden måske presse ventilen lidt på klem. Så hvis den lukker fint og ikke “siver” ville jeg lade der være
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Med tryk tænkte jeg på hvis en pumpe står og trykker på en lukket ventil
-
- Stoker XIX
- 12
- Indlæg: 5480
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Re: 2 vejs zoneventil vendt forkert .....
Kender ikke den pågældende ventil. Men på f.eks mange Magnetventiler er det sådan at der sider en lille pilotventil der leder trykket fra indløbssiden ind oven bælgen, og det dermed er trykket fra indløbssiden der holder ventilen lukket.
Hvis man vender ventilen, kræver det at der er tryk på udløbssiden (Minimum/næsten det samme som på indløbsiden (Arealet på bælgen er større end ventilen) (Servostyret ventil)
https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk
Der er også direkte styrede ventiler. Om din ventil er direkte styret, eller en servoventil, ved jeg ikke
Hvis man vender ventilen, kræver det at der er tryk på udløbssiden (Minimum/næsten det samme som på indløbsiden (Arealet på bælgen er større end ventilen) (Servostyret ventil)
https://www.youtube.com/watch?v=E2NLX7JtXqk
Der er også direkte styrede ventiler. Om din ventil er direkte styret, eller en servoventil, ved jeg ikke