Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af Lintz » 28 mar 2020 09:58

Har lige monteret ny 3 vejs motorventil på anlægget.

Rimeligt nemt og ved test hvor jeg flyttede setpunkt for hvornår overskudsvarme fra solvarmen skulle i vvb eller hus så det ud til at fungerer.

Ca. 20 min lød der et knald fra fyrrum og da jeg kom derud stod gnister ud af den når den (antager jeg) fik et impuls.

Tror I jeg er uheldig og bare fået en dårlig ventil eller noget andet galt.

Ny og gammel burde være ens.

Har målt lidt på ledninger.

Når jeg sætter overskudsvarme til henholdsvis 0 grader og 90 grader burde det være i yderstillinger og jeg måler således ved 0 grader:

Mellem Blå og Sort 230 v
Mellem Blå og Brun 0 V
Mellem Brun og Sort 230 V

Ved 90 grader

Blå og Sort 0 V
Blå og Brun 48 V (Undre mig)
Brun og Sort 230 V
20200328_093845.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2020 09:22

Prøv lige at tage et nærbillede af tilslutningsskemaet på siden af ventilen

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af Lintz » 29 mar 2020 09:32

John Skov Jensen skrev:
29 mar 2020 09:22
Prøv lige at tage et nærbillede af tilslutningsskemaet på siden af ventilen
1.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2020 09:44

Demonter den blå, ventil står i den ene position
Når blå forbindes til brun så skal ventilen skifte, når den blå fjernes fra brun skal den skifte igen

Pas på snitterne mens du testet, der er 230v på skidtet

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af Lintz » 29 mar 2020 09:46

John Skov Jensen skrev:
29 mar 2020 09:44
Demonter den blå, ventil står i den ene position
Når blå forbindes til brun så skal ventilen skifte, når den blå fjernes fra brun skal den skifte igen

Pas på snitterne mens du testet, der er 230v på skidtet
Problemet - John, Er bare at ventil lugter grimt efter der kom røg og gnister ud af den :?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2020 09:56

Lintz skrev:
29 mar 2020 09:46
Problemet - John, Er bare at ventil lugter grimt efter der kom røg og gnister ud af den :?
Så er det i blandet brændbart med den på tirsdag

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af Lintz » 29 mar 2020 09:58

John Skov Jensen skrev:
29 mar 2020 09:56
Så er det i blandet brændbart med den på tirsdag
Jeg har den gamle liggende som jeg lige vil prøve med - Men ved ikke om jeg helt kan stole på den.

Tør ikke bruge den anden som styrer VVB hvis der er en fejl i styring.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2020 10:02

Du kan demontere alle 3 ledninger og måle om 230v signalet på den klemme der forsyner den blå skifter mellem 230v og 0v når den anden måleprobe sidder i 0v klemmen

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af Lintz » 29 mar 2020 10:13

John Skov Jensen skrev:
29 mar 2020 10:02
Du kan demontere alle 3 ledninger og måle om 230v signalet på den klemme der forsyner den blå skifter mellem 230v og 0v når den anden måleprobe sidder i 0v klemmen
230v mellem sort og brun

0 v mellem sort og blå

43 v mellem blå og brun

Men går jeg op i solvarme-styring og ændre overskudsvarme til hus allerede ved 0 grader får jeg 230 v mellem sort og blå og 0 v mellem blå og brun
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 440 gange

Re: Montering af 3 vejs-motorventil

Indlæg af John Skov Jensen » 29 mar 2020 11:16

Det der er rigtig interessant er hvad der er mellem blå og sort når ledningerne til ventilen er demonteret, for så er du sikker på det du måler er udgangen alene, og ikke ventilen der påvirker målerultatet.

Skifter den mellem 43v og 230 volt når du ændrer i styringen er udgangen måske defekt, da den burde skifte mellem 0v og 230v
Du kan jo prøve at måle på den som styrer vvb

Har du mulighed for at flytte det over på en anden ledig udgang?


Besvar