3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af Lintz »

Hej kære Stoker-frænder.

Fik renset fyret idag og en times tid efter skulle jeg lige tjekke om alt kørte som det skulle.

Fyret var så igang med en optænding da det var blevet for varmt. Kunne høre at en 3 vejs ventil kørte og tænkte den nok bare skiftede fra vvb til hus men det skete et par gang og kunne derefter konstaterer at den ene 3 vejs ventil bare stod og kørte frem og tilbage. Den styrer om varmt vand skal komme fra fyr eller fra solvarme. Gik ind i styring på solvarme og slog "Overskudsolvarme" fra så den ikke burde få et signal derfra men hjalp ikke.
Endte med at jeg tog sort ledning fra da den stod korrekt og der blev den.

Bud på hvad fejlen er ?
Ventil.jpg
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5481
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af triumph »

Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af Lintz »

triumph skrev: 02 jan 2020 10:03 Jeg kender ikke den pågældende ventil, men ofte køre en motorventil, indtil det når en endestopskontakt. Hvis endstopskontakt er defekt, eller juseret så det fysiske endestop nåes før kontakten. kan noget sådan ske
Mon ikke motoren kun virker en vej og fjeder den anden ? Så hvis den af en eller anden grund ikke kan holde åben og fjeder presser tilbage kan dette vel ske ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
GQLLE
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 166
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af GQLLE »

Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af Lintz »

GQLLE skrev: 02 jan 2020 11:20 Prøv at vende nc til no i styringen?
Min vvb vendte efter et strømsvigt. Ved ikke lige hvordan men efter jeg gjorde det virkede det igen.
Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Brugeravatar
GQLLE
Stoker V
Stoker V
14
Indlæg: 166
Tilmeldt: 26 okt 2009 20:40
Mit fyr: Scotte 10kw + Atmos Dc25
Areal: 110 + 90
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Stubdrup, Højen

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af GQLLE »

Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
12
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af Lintz »

GQLLE skrev: 02 jan 2020 13:04 Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Ok. Tror ikke jeg har det i min 6.36 ver men tror den er stået af.
Har prøvet at koble ledning til igen og den rører sig ikke. Ej heller hvis jeg sætter temp til 0 g i overskudsvarme fra solfanger . Så burde den flytte sig. Undre mig lidt over at jeg til tider kan måle 46 volt mellem 2 ledninger. Går ud fra at det skal være 220 eller 0.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
16
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af Hjemme teori »

GQLLE skrev: 02 jan 2020 13:04 Normal open , normal closed
Jeg gjorde det i en version 6.7x styring. Kan ikke finde det i min version 7 :?
Denne funktion blev udfaset i version 7.0612
Mvh. Sophus
akrag
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 149
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange

Re: 3 vejs ventil driller lige pludseligt.

Indlæg af akrag »

Lintz skrev: 02 jan 2020 11:27 Er ingen strøm-guru. Kan klare det meste til husbehov men "nc til no" ?
I "gamle" dage da vi kunne tale dansk hed det: slutte eller bryde! Idag NO=slutte; NC=bryde.
Hjalp det lidt? :)

Besvar