Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Gulvvarme Wavin utæt

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Besvar
KeRingsborg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Gulvvarme Wavin utæt

Indlæg af KeRingsborg » 31 okt 2019 19:25

Hej folkens.

nu hvor fyringssæsonen er kommet igang har jeg lagt mærke til utætheder ved Wavin gulvvarme fremløbsforgrening.

mangler hjælp til forståelsen af skidtet.
1)skal bruge reservedel til fordelingsgrenen på fremløb, der sidder under de røde hætter en slags skrue som indstilles så vidt jeg kan læse frem til, efter hvor stor kredsen er. (skal siges jeg har overtaget hus og ikke selv installeret eller lign. før) nogen der ved hvad de hedder hos grossisten og evt. link da jeg er blevet mere forvirret af at forsøge selv at finde frem til det.

2)skal vide om man bestiller xx antal der er synlige utætte eller man skifter alle på en gang og er 'fit to fight' de næste mange år ?
Vedhæftede filer
db.jpg


john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 200
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Gulvvarme Wavin utæt

Indlæg af john_madsen » 01 nov 2019 14:43

Det hedder en flowregulator. Der er ingen grund til at købe nye. Skil dem ad, rens dem og giv dem noget fedt når du samler dem igen. Det er en ganske almindelilg o-ring der tætner dem. Hvis den er ødelagt eller deform, koster en ny ganske få kroner.

KeRingsborg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Re: Gulvvarme Wavin utæt

Indlæg af KeRingsborg » 01 nov 2019 15:43

john_madsen skrev:
01 nov 2019 14:43
Det hedder en flowregulator. Der er ingen grund til at købe nye. Skil dem ad, rens dem og giv dem noget fedt når du samler dem igen. Det er en ganske almindelilg o-ring der tætner dem. Hvis den er ødelagt eller deform, koster en ny ganske få kroner.
Ved du på forhånd hvilken størrelse o-ring der er tale om, bare så jeg kan være lidt mere forberedt på arbejdet, kræver desværre man skal have alt ens vand af medmindre man er til Lalandia.

john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 200
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Gulvvarme Wavin utæt

Indlæg af john_madsen » 01 nov 2019 20:41

Der burde nu kun komme den smule vand der er i akkumuleringstanken/beholderen. Kender desværre ikke størrelsen på denne type.

KeRingsborg
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 25
Tilmeldt: 30 aug 2019 18:34
Mit fyr: Scotte 10kW
Brændsel: træpiller 6/8mm
Årligt forbrug: 5.5-6
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange

Re: Gulvvarme Wavin utæt

Indlæg af KeRingsborg » 03 nov 2019 18:04

For en god orden skyld

Der sidder 2 O-ringe, størrelse jeg anvendte:
14.5x2
8x2
Vedhæftede filer
db1.jpg
db.jpg


Besvar