Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af Jespernj »

Hej med jer.

Jeg har nu gennem hele weekenden bøvlet og regeret med at få varme på mit ene værksted.

Jeg har opsat en kalorifære på ca. 20KW til brug for opvarming af mit ene værksted. Problemet er at jeg ikke kan få den til at yde nogen ordentlig varme. Fyret har ingen problemer med at følge med - den går faktisk i pause ind i mellem!

Kalorifæren er denne fra AO Johansen: https://ao.dk/savana-2-2-varmeventilator-355354120

Kalorifæren er kun "varm" midtfor - venstre side er lunken og højre side er helt kold. Jeg har mistanke om luft, men har forsøgt nærmest alt i verden for at evt. få dette ud, uden at det har givet nogen resultater... Der er også monteret en automatisk udlufter aller øverst ved fremløbet ind i kalorifæren.

Jeg har prøvet at lukke alle andre strenge, bypass af shuntventilen og begge pumper for fuld kraft - ligemeget hjælper det! Den er stadig samme temperatur uanset hvad jeg "piller" ved.

Hvad går der galt?

Kan nogen hjælpe med et indspark inden jeg bliver endnu mere grå-hårdet:-)

Jeg har vedhæftet en oversigtstegning - håber den er forståelig.

Mvh

Jesper
Vedhæftede filer
Varmediagram.jpg

Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af BWJ »

Er luften ikke omkring 24-25 grader ?, hvis den er, yder den som den skal.
Hvis det er fordi du vil have varmere luft, bliver du nødt til at regulere blæsehastigheden ned, nok til det halve (den flytter 2200 m3 nu )

Bare nysgerrig, hvad gav du for den ?
Senest rettet af BWJ 28 okt 2019 19:42, rettet i alt 1 gang.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af Bigfoot »

der skal ret store vandmængder igennem sådan en kalofaire, så spørgsmålet er om du overhovedet har vand nok til at den kan køre.
den mængde vand der kommer ind, når at blive kølet ned, inden du får fodret mere ind i den.

Prøv at sætte hastigheden op på din pumpe, og se om det hjælper.
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
Jespernj
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 32
Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
Mit fyr: TwinHeat M20i
Areal: 251 + 150 værksted
Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Geografisk sted: 6580 Vamdrup

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af Jespernj »

BWJ skrev: 28 okt 2019 19:39 Er luften ikke omkring 24-25 grader ?, hvis den er, yder den som den skal.
Hvis det er fordi du vil have varmere luft, bliver du nødt til at regulere blæsehastigheden ned, nok til det halve (den flytter 2200 m3 nu )

Bare nysgerrig, hvad gav du for den ?
Det passer nok meget godt med den lufttemperatur - men ikke i højre side - der er den helt kold!
Og burde 20KW effekt i kalorifæren ikke sætte fyret på arbejde i så fald? Det står og hygger sig på ca. 50% også selvom alle andre forbrugere er koblet på. Kedelydelsen er 29KW

Jeg gav. ca. 2500 + moms for kalorifæren
Jespernj
Stoker II
Stoker II
14
Indlæg: 32
Tilmeldt: 16 jan 2010 00:45
Mit fyr: TwinHeat M20i
Areal: 251 + 150 værksted
Brændsel: Træpiller/Flis/Korn etc.
Fremviser gerne i postnummer: 6580
Geografisk sted: 6580 Vamdrup

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af Jespernj »

Bigfoot skrev: 28 okt 2019 19:41 der skal ret store vandmængder igennem sådan en kalofaire, så spørgsmålet er om du overhovedet har vand nok til at den kan køre.
den mængde vand der kommer ind, når at blive kølet ned, inden du får fodret mere ind i den.

Prøv at sætte hastigheden op på din pumpe, og se om det hjælper.
Jeg har prøvet at sætte begge pumper på max - det gør ingen forskel!

Returvandet fra kalorifæren er forholdsvist varmt - kan lige akkurat holde fingrene på røret uden at brænde mig, så tænker egentligt at der løbet fint med vand igennem den.

Jeg kan bare ikke forstå hvorfor den er kold i højre side - og jeg synes at den burde, med 20KW effekt, trække store veksler på kedlen. Det er ikke tilfældet!

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
17
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Kontakt:

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af thy »

prøv kort med kedeltemp længere oppe kan være shuntventil der begrænser hvad der kan trækkes ud..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
Fiffer
Stoker XI
Stoker XI
5
Indlæg: 514
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Areal: 140
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6933
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af Fiffer »

Kan det ikke være noget skidt der har sat sig i kalofaier, lidt som en blokket køler?
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
From
Stoker X
Stoker X
17
Indlæg: 496
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
Areal: 125 bolig+200 garage
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af From »

thy skrev: 28 okt 2019 20:23 prøv kort med kedeltemp længere oppe kan være shuntventil der begrænser hvad der kan trækkes ud..
Korrekt - jeg har en 23 kw kaloriefære på mit 24 kw pillefyr og hvis fyret skal presses (og der skal varme på i en fart) så skal kedeltemperaturen op på 85-90 grader.
Brugeravatar
BWJ
Stoker XVII
Stoker XVII
13
Indlæg: 3383
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 201 gange
Blevet takket: 238 gange

Re: Varmemangel i kaloriefære

Indlæg af BWJ »

Jespernj skrev: 28 okt 2019 19:49 Det passer nok meget godt med den lufttemperatur - men ikke i højre side - der er den helt kold!
Og burde 20KW effekt i kalorifæren ikke sætte fyret på arbejde i så fald? Det står og hygger sig på ca. 50% også selvom alle andre forbrugere er koblet på. Kedelydelsen er 29KW

Jeg gav. ca. 2500 + moms for kalorifæren
Så kører den som den skal, den yder 19,6 kW v. (70/40/0)°C og det er "koldt" i den ene side, men igen, luften vil virke varmere når blæser halvere s.
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.