Fremløbs temp
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Fremløbs temp
Er den åben når stiften stritter langt ud eller er den lukket?
Jeg har et problem med fremløbs temp. Der står 50° varmt vand i fremløbs røret til venstre for den hvide termostat. Og der er “kun” 30-34° inden i shunten, og selv om jeg skruer helt op så sker der ik noget med temperaturen. Jeg har motioneret ventilen flere gange. Trykket er på 1,5bar.
Jeg tænker jeg vil starte med at finde ud af det med stiften.
Nogle ideer?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 100
- Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
- Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
- Areal: 700 M2
- Brændsel: Piller fra Danish Agro
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ~18 ton
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 7 gange
Re: Fremløbs temp
Hvad sker der hvis du skruer termostaten af ventilen.
Den slags ventiler er åbne når stiften er. Ude. For guds skyld må du ikke hive i stiften den skal gå ud af sig selv og kan med thermostaten af presses ind med et værktøj så du kan mærke den bevæger sig.
Hvilken pumpe føder varmt vand til shunten er den tændt?
Pumpen I shunten kører jo kun vandet rundt inde i den kreds og tager ikke nyt vand ind?
Den slags ventiler er åbne når stiften er. Ude. For guds skyld må du ikke hive i stiften den skal gå ud af sig selv og kan med thermostaten af presses ind med et værktøj så du kan mærke den bevæger sig.
Hvilken pumpe føder varmt vand til shunten er den tændt?
Pumpen I shunten kører jo kun vandet rundt inde i den kreds og tager ikke nyt vand ind?
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Re: Fremløbs temp
Syntes ikke der rigtig sker noget. Men hvad bør der ske?? Åbner man helt for ventilen hvis termostaten fjernes?
Der er et scotte pillefyr i et fyrrum i nærheden som har en pumpe på returen. Og der kommer jo 50° grader varmt vand over til min gulvvarme shunt. Så der burde være “flow”.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
Re: Fremløbs temp
Hvad sker der med den sorte ledning og i det hul der?
Når/hvis du tager termostaten af, så vil du i det hul hvor kabel går i, se temp stige, det er så kun hvis pumpen virker.
Prøv at flyt den temp måler i bunden, op til hvor sort kabel føler går i toppen efter pumpe, og observer hvad temp den siger hvor flowmålerne er.
Flowmålere burde du også se noget på? de burde afspejle cirkulation ved en 1-5 styrke på flow.
Så bekræft du ser meget varme igennem i det øverste hul, og husk din pumpe mixer det fra fyr og den som kommer retur fra gulv , så du får ikke altid 50 grader ud på den anden side i toppen i et flow , sikkert er dog at du burde se temp stige, hvis termostat pilles af, og stift virker.
Når/hvis du tager termostaten af, så vil du i det hul hvor kabel går i, se temp stige, det er så kun hvis pumpen virker.
Prøv at flyt den temp måler i bunden, op til hvor sort kabel føler går i toppen efter pumpe, og observer hvad temp den siger hvor flowmålerne er.
Flowmålere burde du også se noget på? de burde afspejle cirkulation ved en 1-5 styrke på flow.
Så bekræft du ser meget varme igennem i det øverste hul, og husk din pumpe mixer det fra fyr og den som kommer retur fra gulv , så du får ikke altid 50 grader ud på den anden side i toppen i et flow , sikkert er dog at du burde se temp stige, hvis termostat pilles af, og stift virker.
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Re: Fremløbs temp
Tak for input.pendec skrev: ↑05 okt 2019 13:20 Hvad sker der med den sorte ledning og i det hul der?
Når/hvis du tager termostaten af, så vil du i det hul hvor kabel går i, se temp stige, det er så kun hvis pumpen virker.
Prøv at flyt den temp måler i bunden, op til hvor sort kabel føler går i toppen efter pumpe, og observer hvad temp den siger hvor flowmålerne er.
Flowmålere burde du også se noget på? de burde afspejle cirkulation ved en 1-5 styrke på flow.
Så bekræft du ser meget varme igennem i det øverste hul, og husk din pumpe mixer det fra fyr og den som kommer retur fra gulv , så du får ikke altid 50 grader ud på den anden side i toppen i et flow , sikkert er dog at du burde se temp stige, hvis termostat pilles af, og stift virker.
Den sorte ledning er faktisk en digital temp føler, så jeg kan se nøjagtigt hvad temp er. Det sorte hul i væg er blot en sort plet på OSB væg.
Jeg vil prøve at tage termostat af og teste.
Jeg har godt tænkt på det med at vandet blandes og at fremløbstemp ikke vil være præcis feks 38°... det virker sikkert som det skal, fordi i takt med at kredsene holder op med at kalde på varme så stiger den temp jeg kan aflæse med min digitale føler.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
Re: Fremløbs temp
Det var nu i røret som temp føler gik ind, ikke væggen.
Men flytter du rundt på den manuelle temp måler som er bunden og sætter i top, må du kunne se forskel.
Og jo, den digitale måler må jo også afspejle at du tager termostat af, og stift er helt ude (hvis den ikke er kalket fast).
Skulle stift være kalket fast (som sker her årligt når jeg starter), så skal du bare give den et par slag med en lille hammer, og til sidst se med hammer at når du trykker på stift så kan du se bevægelse. Det har virket her i 15 år
Men flytter du rundt på den manuelle temp måler som er bunden og sætter i top, må du kunne se forskel.
Og jo, den digitale måler må jo også afspejle at du tager termostat af, og stift er helt ude (hvis den ikke er kalket fast).
Skulle stift være kalket fast (som sker her årligt når jeg starter), så skal du bare give den et par slag med en lille hammer, og til sidst se med hammer at når du trykker på stift så kan du se bevægelse. Det har virket her i 15 år
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Fremløbs temp
kører pumpenelpres skrev: ↑05 okt 2019 12:41 27044445-1044-4AAD-9023-BC3D9CD44BFE.jpeg
Den her ventil markeret med rød pil.
Er den åben når stiften stritter langt ud eller er den lukket?
Jeg har et problem med fremløbs temp. Der står 50° varmt vand i fremløbs røret til venstre for den hvide termostat. Og der er “kun” 30-34° inden i shunten, og selv om jeg skruer helt op så sker der ik noget med temperaturen. Jeg har motioneret ventilen flere gange. Trykket er på 1,5bar.
Jeg tænker jeg vil starte med at finde ud af det med stiften.
Nogle ideer?
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- elpres
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1008
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Kontakt:
Re: Fremløbs temp
Dumme Smedegaard pumpe.. jeg har kigget på den 100 gange, at den blinkede og viste 20-22watt..
men det viser sig at den slet ikke kørte. Når den blinker hurtigt med den lille grønne diode, så er der fejl i elektronik eller pumpen er blokeret.
Så jeg ringede lige til akut vvs halløj til 3000kr pr påbegyndt time igår lørdag eftermiddag og fik det fixet.
Tak for jeres input.
men det viser sig at den slet ikke kørte. Når den blinker hurtigt med den lille grønne diode, så er der fejl i elektronik eller pumpen er blokeret.
Så jeg ringede lige til akut vvs halløj til 3000kr pr påbegyndt time igår lørdag eftermiddag og fik det fixet.
Tak for jeres input.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Re: Fremløbs temp
Føj for en pris ... måtte du have ny pumpe eller kunne de få den gamle igang
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Re: Fremløbs temp
Øv, det glemte jeg at sige, min pumpe har også, igennem årerne, lavet fejl en gang imellem . Igen, så virker et par slag på siden af pumpen og den går igang.
Jeg har læst at der også kan være luft i pumpen, så skal man bare få luften den ud på skruen i midten på min gamle, ved dog ikke hvor den sidder på de nye pumper.
Jeg har læst at der også kan være luft i pumpen, så skal man bare få luften den ud på skruen i midten på min gamle, ved dog ikke hvor den sidder på de nye pumper.