Jeg har noget gulvvarme som ikke varmer. Eneste mulighed for justering er en gennemstrømning hane? Men der er intet varme at mærke på rør. Alt andet varme i huset fungere fint. (Radiatore) gulvarmen er lavet engang i 70’erne vil jeg tro. Jeg har købt huset på tvang så har ikke meget info om det har virker ok tidligere desværre.
Alt er luftet ud og anlægget køre med omkring 1.8 bar.
Kan en sådan type hane/ventil sidde fast i den lukkede position som man kender det fra alm. Ventiler til radiatore? Haner drejer fint ud og ind. Kan ventilen åbnes uden at tømme anlægget for vand?
Billede af ventil.
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Kan denne type ventil sidde fast?
-
- Stoker II
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 21 okt 2018 16:11
- Mit fyr: DB multi mini
- Areal: 380
- BWJ
- Stoker XVII
- Indlæg: 3382
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 200 gange
- Modtaget likes: 238 gange
Re: Kan denne type ventil sidde fast?
Der er ikke noget sæde som kan sætte sig, ventilen lukker ved en konus kegle med hul i siden som lukker af til sideløbet.
Du kan ikke skille den ad, uden at blive meget våd
Det kan være at gulvvarmerøret med tiden er slammet en del til, luk alle andre radiatorer og til evt. varmtvandsbeholder, sæt derefter pumpe på højeste trin og lad anlægget varme godt igennem, hvis du er heldig går der hul på bylden.
Alternativt skal der adskilles og gennemskylles.
Du kan ikke skille den ad, uden at blive meget våd
Det kan være at gulvvarmerøret med tiden er slammet en del til, luk alle andre radiatorer og til evt. varmtvandsbeholder, sæt derefter pumpe på højeste trin og lad anlægget varme godt igennem, hvis du er heldig går der hul på bylden.
Alternativt skal der adskilles og gennemskylles.