Indlæg
af Brandsen »
Halløj i forum,
Med et så stort interval i effekten, 5-50kw, så kan det måske være lidt problematisk
med trækstabilisator, fordi f.eks en Baxi 2.5 der yder op til 25kw har det fint med et
skorstenstræk på 10Pa, mens et decideret brændefyr kræver ca 20Pa i træk for at
brænde ordentligt. Så måske overveje to stk trækfætter, én sat til 10Pa som vil
vibrere nervøst når du kører 5-20kw, og ligge helt vandret når du kører 50kw, og så
én der er sat til 20Pa, der så blot vibrerer når du kører max effekt.
Det betyder jo også, at du ikke kan lave et 100% lufttæt fyrrum, der skal være
ventilation på samme diameter som lysningen på din fremtidige skorsten, ellers
får fu undertryk i furrymmet, med sod og røg til følge, så husk friskluft ventil.
Henvisningen til BTV 32 i tidligere indlæg er klart helt valid, der er mange måder at
indrette fyrrum på, herunder også afstandskrav til loft for montering af træk-fætre,
og da de krav ikke altid er lige nemme at overholde, så kan fejer evt dispensere,
baseret på de faktiske fysiske forhold.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )