Ventil til vandvarmer

Indlæg af Sonny g »

Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
Jeg er dog blevet noget i tvivl om hvorvidt der skal monteres andet end en sikkerhedsventil ?
Den er uden elpatron og andet gejl så i min optik er det vel blot at flytte slangerne fra min nuværende varmeveksler og over på beholderen, er jeg helt gal på den ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af pille bruger »

Sonny g skrev:Skal have koblet en varmtvandsbeholder til mit pillefyr.
Jeg er dog blevet noget i tvivl om hvorvidt der skal monteres andet end en sikkerhedsventil ?
Den er uden elpatron og andet gejl så i min optik er det vel blot at flytte slangerne fra min nuværende varmeveksler og over på beholderen, er jeg helt gal på den ?
En regulerings ventil, eller 2 eller 3 vejsventil vil være fint.
Overtryksventil skal på koldt kvands forsyningen samt kontraventil.
Og lige husk at du ikke selv må lave noget på rørsystemet til drikkevand, hvis det er vandværksvand.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Sonny g
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 23
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af Sonny g »

Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af pille bruger »

Sonny g skrev:Hvad skal den reguleringsventil helt præcis gøre ? Og kan den ikke undværes ?
Den skal lukke for gennemløb, når beholderen er varm nok.
Ellers vil en stor del af den varme du forventer i radiatorerne, forsvinde gennem varmt vands beholderen,
idet at den tager alt flow fra pumpen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Sonny g
Stoker I
Stoker I
8
Indlæg: 23
Tilmeldt: 10 nov 2015 20:26

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af Sonny g »

Det lyder meget logisk
Jeg kan dog ikke se hvor føleren til ventilen skal skrues i beholderen ?

Brugeravatar
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
13
Indlæg: 5100
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
Areal: 116
Brændsel: ren el
Fremviser gerne i postnummer: 6818
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af Bigfoot »

de fleste vandvarmere har en dyklomme til en fjernføler....

hvilken beholder har du købt?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
newpas
Stoker XVI
Stoker XVI
12
Indlæg: 1713
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9870
Dagligt forbrug: For stort men kræves
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange

Re: Ventil til vandvarmer

Indlæg af newpas »

Sæt en returtermostat på afgangen fra beholder og stil den på ca 55¤ så lukker den selv, uden for meget automatik. Virker her!